ЭПРА 4x18 PHILIPS

Купил ЭПРА 4x18 PHILIPS, т.к. дроссели мне не нравятся из-за того, что страшно греются. Ну купил значит, подключил по схеме, включаю – вспышка всех 4-х ламп и затем гаснут. Спирали загораются вроде все. Что это глючный ЭПРА?

Особенности – кабеля «витая пара» (чтоб сопли в крышке не весели), лампы 2 PHILIPS aquarel, 1 PHILIPS flora, 1 OSRAM. Длина кабеля 50-60 мс.


Изменено 1.10.05 автор balabol

2005-10-0101/10/2005 20:10:28
#236990
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

666 24
Москва
7 мес.

контакты везде проверьте и схему подключения, если не ошибаюсь там можно и 3 лампы подключить и 4.контакты в патронах посмотрите.ну и витая пара не лучший кабель для этого. у меня на эпра ниписано сечение кабеля от 0,5 до 1,5. попробуйте с нормальными проводами.от розетки до эпра надеюсь не витая пара? Удачи.

2005-10-0101/10/2005 22:24:43
#237027
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1951 105
Санкт-Петербург
7 года

Нет, от розетки обычный.
Есть особенность подключения в моем случае.. схема несколько не стандартная у меня на выходе 10 контактов если символически обозначить контакты лампы:
a1(номер лампы), a2(номер лампы), a3(номер лампы), a4(номер лампы), а контакты выхода 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, то схема имеет вид:

1->a1(1)
2->a2(1)
3->a3(1), a3(2)
4->a4(1), a4(2)
5->a1(2), a1(3)
6->a2(2), a2(3)
7->a3(3), a3(4)
8->a4(3), a4(4)
9->a1(4)
10->a2(4)

Т.е. теоретически каждая лампа подключена параллельно...

Я поставил эксперимент с отключением ламп, итог:

если отключать контакты 1->a1(1) или 2->a2(1), то работает пара ламп 3-4, если отключить контакты 9->a1(4), 10->a2(4), то работает пара 1-2.

Не очень пойму природу этого явления... кроме как моща больше нечего на ум не приходит. Но лампы у меня по 18 Вт!

2005-10-0101/10/2005 23:18:36
#237045
Малёк
Аквафорум рыбка
Аватар пользователя

18
Подольск
2 года

Во первых нада попробовать сменить полярность пар (не всех сразу а по одной пробовать в разном сочетании) потому как Вы скорее всего использовали обычную витую пару типа КССВП 4*2*0,52 или ей аналогичную 5й (или 5е) категории. В витой паре возникают перекрестные наводки, всвязи с чем при неправильной фазировке пар получается эффект индуктивного замыкания, что приводит к отсутствию высокого напряжения на лампах.

Во вторых если на счет данного типа кабеля я был прав то хочу тебя огорчить - могут возникнуть еще и другие проблемы: максимальное рабочее напряжение этого кабеля 145В, напряжение пробоя около 600-1200В; кроме того при влажности более 95% у этого кабеля происходит очень быстрое разрушение изоляции (примерно 0,5-3 года вместо рассчетных 15 лет). Из вышесказанного следует что либо высоким напряжением от ЭРПА кабель при пуске лапмы возможно пробивает, а если и нет то обязательно пробьет в ближайшее время)

В третьих рекомендую не мучаться а купить любой одинарный многожильный медный силовой провод в необходимом количестве и есь жгут проводов усадить в один кабель при поможи термоусадочной трубки. Либо как вариант (если очень хочется витой парой делать) найти витую пару предназначенную для уличного использования (с двойной внешней изоляции) предназначенную для дальних линий связи (у такого кабеля бОльшие допуски по рабочему напряжению), например как вариант что-то подобное КВПЭфВП-5е 4х2х0,52 (хотя этот вариант все равно не дотягивает до того что необходимо). Лично я себе собираюсь положить ПВС2*0,75 и усадить в термоусадку - это самый лучший вариант.

2005-10-0202/10/2005 01:33:07
#237071
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1951 105
Санкт-Петербург
7 года

Ответ ясен.
Буду кабель менять. Но эффект парного включения разве этим можно объяснить?

Изменено 2.10.05 автор balabol

2005-10-0202/10/2005 08:31:26
#237088
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1951 105
Санкт-Петербург
7 года

Не... эффект тотже... изменений нет.

Что еще может быть?

2005-10-0202/10/2005 11:37:25
#237112
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1951 105
Санкт-Петербург
7 года

Поменял ЭПРА все заработало. Правда схема отличается кардинально, помучился значительно... но главное заработало.

Я так думаю проблема была в том, что максимальная нагрузка была показана как 4x18, но в таблице номинал был 4x16 и собственно 74 Wt. Думаю, что как всегда максимум не есть оптимум, хорошо, что еще поменяли на другой, а то 800 ряблых ушли бы в никуда...

Т.ч. советую обращать особое внимание на ЭПРА 4x18 PHILIPS.

2005-10-0202/10/2005 18:12:37