Посетитель
|
Проблемка: свет через таймер |
Вообщем у меня такая ситуация: Розетка освещения подключена через таймер (механический). При выключении света таймером лампы продолжают немного светиться. Самое странное, что даже при выключении на крышке, все равно продолжают "тлеть". Если же подключить свет напрямую к розетке выключатель на крышке нормально включает/выключает. Снаружи этого свечения не заметно, только если под крышку заглянуть. Стоят 2 лампы Т8 HAILEA. |
|
#690184 |
Завсегдатай, Советник
|
|
scooter27Для ламп - вредно Светиться лампы могут продолжать скорее всего на токе утечки, при использовании для питания ламп эл. баластов. Способ проверки - перевернуть вилку освещения в таймере или таймер в розетке. Если это подтвердится, то способ лечения - тщательная герметизация отсека ЭлПРА, всех контактов и проводов. ЗЫ. А в выключателе освещения нет подсветки? - тогда еще надо проверить контакты таймера. |
|
#690224 |
|
Посетитель
|
|
anatolst2 прав.
Таймер не коммутирует фазу и она все время висит на ЭПРА... Проверте выход выключенного таймера отверткой-индикатором. |
|
#690231 |
Посетитель
|
|
Удивительно то, что выключатель не отключает это свечение, как будто ток по воздуху проходит. При подключении без таймера выключается свет полностью. Дома буду, попробую таймер перевернуть |
|
#690243 |
Свой на Aqa.ru
|
|
У меня проблемка иного характера. После выключения севта таймером, лампы иногда мигают, не часто конечно а с длительными промежутками времени. В светильнике все что можно вроде за-изолировано, что это может быть? Сам таймер пробивает? |
|
#690254 |
Завсегдатай, Советник
|
|
ATHFнет, не таймер пробивает, а плохая изоляция контактов реле в таймере либо на плате либо в самой конструкции реле. scooter27После выключения света, убедившись, что подсветка ламп осталась, надо последовательно отключать оборудование. Если подсветка ламп осталась, то виноват таймер, если пропала, то ток утекает через какое то оборудование, надо искать, это опасно получением эл. удара, убить не убьет, но осадок останется. ATHF, scooter27В электронных таймерах выключение осуществляется реле, которое, скорее всего, герметизировано. В механических м.б. просто пара открытых контактов, которые могут отсыреть или быть покрыты токопроводящей пылью или что то подобное (у меня нет мех. таймера, так, что это все мои домыслы) |
|
#690292 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
сообщение scooter27Вполне возможно, что выключатель стоит на нулевом проводе, а не на фазовом. Т.е., как правило, выключатель разрывает только один из двух проводов и желательно чтобы этим проводом была фаза, а не ноль. |
|
#690878 |
Посетитель
|
|
Спасибо! Действительно, если перевернуть таймер, то работает нормально! Как же я не догадался . Придется видимо разбирать и менять провода внутри таймера местами |
|
#690911 |
Посетитель
146
Москва 8 года |
|
сообщение ATHF У вас фаза на лампе всегда. У меня в люстрах энергосберегайки раз в 10-20 секунд моргают чуть. индикаторной отверткой было диагностировано, что фаза выключателем не выключается. Горе электрики блин. Скоро щиток менять буду и переверну 0 с фазой. Некоторые лампы светятся, некоторые моргают когда заряд накапливается в ЭПРА и пробивает газ. На электронных балластах такое. т.к. безконтактно там все. |
|
#690931 |
|
Посетитель
146
Москва 8 года |
|
сообщение scooter27 А если не таймер а вилку лампы в таймере перевернуть? а в дешовых таймерах реле одноконтактное и коммутирует только 1 провод. вот и случаются такие траблы. Кстати надо у себя проверить Изменено 19.11.08 автор mishaPH |
|
#690933 |
Свой на Aqa.ru
|
|
mishaPH А на самой лампе это негативно сказывается или просто как полусекундное включение? |
|
#691001 |
Посетитель
146
Москва 8 года |
|
сообщение ATHF Не думаю. С чего ей негативно сказыватся. Ну газ в лампе на какой-то момент ионизируется и люминофор подсвечивается. |
|
#691095 |
|
Посетитель
|
|
сообщение ATHF У Вас та же проблема, что и у scooter27. Мигают лампы из-за постоянной подзарядки кондера на входе ЭПРА фазой которая не отключается таймером... В итоге когда заряда кондера хватает для запуска полумоста - лампы моргнут, и все, опять заново заряд-разряд... Выход такой же - переверните таймер в розетке. |
|
#691100 |
Посетитель
|
|
А если не таймер а вилку лампы в таймере перевернуть? Не прокатит, т.к. если на выходе таймера всегда висит фаза (коммутится только ноль), то переворачивание вилки от светильника не играет роли - фаза всегда будет подаватся на вход ЭПРА. Переворачивать надо ДО таймера, так чтобы он коммутировал именно фазу. (Легко проверяется выход выключенного таймера отверткой-индикатором - см. я уже писал выше...) Изменено 19.11.08 автор shuzoy |
|
#691109 |
Посетитель
146
Москва 8 года |
|
shuzoy В принципе да. |
|
#691125 |
|