go to bottom
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

446 64
Москва
5 мес.

длина проводов от эмпра до лампы

3-4 метра можно сделать? хочу вынести начинку МГЛ прожека на балкон, тк греется..
оп

пасибыч

2012-06-1616/06/2012 23:03:22
#1638681
Модератор , Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

17702 13100
Москва
4 сек.

Облачный герой

Можно, только позаботьтесь о правильном проводе, точнее преавильной изоляции. С учетом того, что для поджига подается напряжение 5000в. Еще не уверен, что ИЗУ будет без проблем работать на морозе. Дросселю, конечно, пофигу.
2012-06-1717/06/2012 02:53:48
#1638708
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

446 64
Москва
5 мес.

Константин Кучеренко

угу.спс.
провод обычный 2х1.5 каждый в изоляции и общая сверху.
пробовал запускать с проводом кот буквально попался под руку..так там от температуры и времени потрескалась изоляцияи и были трещинки до самого медного продода, так при запуске лампы эти трещинки здорово искрили первые пару секунд.о!
)
2012-06-1717/06/2012 09:24:41
#1638727
Модератор , Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

17702 13100
Москва
4 сек.

Формально провод общего назначения считается непригодным для подачи такого высокого напряжения. На практике изоляция выдерживает, но у Вас планируются морозы и перепады температур. Ну и влажнось возможна повышенная на балконе.

2012-06-1717/06/2012 18:48:45
#1638888
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

323 12
Москва
10 мес.

так может термостойкий кабель SiF, в силиконовой резине? он такой
http://www.electro-m...

2012-06-1717/06/2012 20:02:02
#1638933
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

446 64
Москва
5 мес.

Константин Кучеренко

балкон застеклён.окно там всегда открыто.температура зимой всегда плюсовая, за исключением особых похолоданий..
влажно-да.
всё подсоединил народным 2х1,5 Смайлик :hde:

to TFox
Провод SiF/GL 1,5 кв.мм 47005 термостойкий по 300ре метр. 10метров и Смайлик :13:
2012-06-1717/06/2012 20:23:50
#1638943
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

323 12
Москва
10 мес.

Облачный герой

вы не туда посмотрели, он 39.26 стоит, это его количество в сети магазинов 302 метра ... Смайлик :)
2012-06-1717/06/2012 20:31:02
#1638949
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

323 12
Москва
10 мес.

Облачный герой

а в остатках он вообще по 22 р, практически даром Смайлик :)
2012-06-1717/06/2012 20:36:35
#1638954
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

446 64
Москва
5 мес.

TFox
вы не туда посмотрели

-блаженен тот, кто смотрит туда, куда..куда смотрится лучше.(ерись)

эти светильники большинство соединяет не так ответственно, как и писал Константин..
это как с влагозащитными патронами к т8,а потом и т5: т8 вообще намокали, отсыревали, трескались от высыхания пластика и.. даже воде валялись.(падали подключёнными). с т5 по строже-замыкает и эпра выключается и..тоже ничего работало.эдак штучек 36 влагозащищённых патрончиков купить и в копеечку встанет..

собрал.светят.фотки бу рядом, в соседний темке..

всем СПА
2012-06-1717/06/2012 23:27:16
#1639027
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

ИЗУ всёже лучше располагать ближе к лампе, когда дроссель можно выносить достаточно далеко (на работе в одном месте на 20м от ДРЛки дроссель висит). Я могу ошибаться, но на сколько помню из теории, это может продлить срок службы и лампы, и ИЗУ.

2012-06-1718/06/2012 00:45:51
#1639039
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

2138 168
Москва
11 года

Если квартиру нормально застраховали (и уверены, что сможете, ежели сгорит не только ваша - оплатить по искам соседям) - действительно, пофиг какие для МГ брать провода. Смайлик :)))

Еще пофиг какие - если поставить свет на "автомат" (или - пробку). По крайней мере - обесточит, если что-то случится в ваше отсутствие.

2012-06-1818/06/2012 06:59:53
#1639057
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

446 64
Москва
5 мес.

Euggn

чего то друго го после моего посл сообщения и сложно было ожидать сссс


Изменено 18.6.12 автор Облачный герой
2012-06-1818/06/2012 08:52:49
#1639064
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

446 64
Москва
5 мес.

DimkaSP
но на сколько помню из теории, это может продлить срок службы и лампы, и ИЗУ

вот это интересно!
длинна проводов до ламп, в моём случае-3.5м. если отдельно "подвинуть" изу, то проводов соединения там будет куча..)

Изменено 18.6.12 автор Облачный герой
2012-06-1818/06/2012 08:55:51
#1639065
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Облачный герой
В технаре проходили. Но похоже это имеет значение для совкового ИЗУ для ДНаТ.
Сейчас погуглил, почитал...
Прочитайте вот эту коротенькую статью.
Кстати рекомендую прочитать её же и Euggn'у.
Если вы сойдётесь на том, что ИЗУ всётаки лучше раположить ближе к лампе (а дроссель пофигу где), а один из проводов от ИЗУ до лампы поставить высоковольтный, то все останутся довольны Смайлик :)
2012-06-1818/06/2012 09:12:21
#1639067
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Euggn
Кстати вспомнилось кое-чего...
Пьезоэлемент из зажигалки (наверное каждый видал что это такое) генерирует около 10-15 тысяч Вольт. Многих било. Это просто не приятное ощущение. Эта искра способна только воспламенить горючий газ (ну возможно и жидкость), но не изоляцию проводника, или ещё что-то находящееся в квартире.
Ещё история. Я как-то одно время работал маляром на порошковой краске. Металлические двери красил. Принцип такой: дверь поляризуется положительным зарядом, краска - отрицательным. Там пистолет, из которого выдувается порошковая краска. На конце коронирующий электрод. На дверь от блока питания вешается электрод (простой провод с крокодильчиком). Там 60 тысяч Вольт. И меня не раз било. По ощущениям чуть сильнее чем от пьезы. Мало того, там отрицательный полюс выведен на металлический курок пистолета, и нужно работать голыми руками. Бывали случаи, когда нужно было маленько подкрасить уже в печке, куда электрод не дотягивался. Дак дверь поляризовалась за счёт того, что я одной рукой к ней прикасался. По сути пропускал через себя. И даже не било.
Это я зачем всё рассказываю...
Мы часто забываем, что губительное воздействие от электричества мы получаем не от напряжения, а от тока. Важна ЕГО величина.
Возгорание происходит при большом токе, настолько, что пропускная способность проводника оказывается ниже, и он греется. Обычно это бывает в местах соединения (скрутки, клеммы и т.п.). Разогревается проводник, от проводника разогревается изоляция, а потом воспламеняется.

Изменено 18.6.12 автор DimkaSP
2012-06-1818/06/2012 09:31:06
#1639070
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

446 64
Москва
5 мес.

DimkaSP
ИЗУ всётаки лучше раположить ближе к лампе

а изу с конденсатором вместе пододвинуть или только изу? они на одной площадке(сорри, если совсем Т. вопрос)
.. и изу я смогу подвинуть на 1.5метра ближе, то есть от лампы на расстоянии 1.5м, разница невелика получается

Изменено 18.6.12 автор Облачный герой
2012-06-1818/06/2012 09:57:54
#1639076
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Облачный герой
Конденсатор по схеме до дросселя. Лишний провод придётся тянуть)) Это если у вас схема запитана с балкона. Можно весь корпус оставить около лампы (или в тумбе, или где у вас там оно стоит), а дроссель двумя проводами вынести на балкон. Именно он греется.
Кстати такой расклад избавит от влажности, низкой температуры и прочих погодных неприятностей провода по которым бегут большие вольты))))
Конденсатор выполняет роль компенсатора реактивной составляющей. По сути просто чтобы ПРА меньше потребляла электричества. Работать будет и без него, но жрать больше. Это так, для справки. Конечно с ним лучше))
Вообще по большому счёту пофигу на длину проводов в ваших пределах. По ходу у меня сильно устаревшие данные, тут пишут, что хорошо работает на достаточно большом расстоянии. Просто перестраховка от высоковольтного импульса. Хотя это опять же как бункер против хомяков. Двойная изоляция вполне нормально справится с этой задачей.

Изменено 18.6.12 автор DimkaSP
2012-06-1818/06/2012 11:04:58
#1639086
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Вай)) Это же в корпусе прожектора всё и сидит. Я сначала не понял, думал что всё сидит в отдельном корпусе.
Делайте как написал: оставляйте там ИЗУ и конденсатор, а двумя проводами выносите дроссель на балкон.

2012-06-1818/06/2012 11:12:13
#1639088
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

446 64
Москва
5 мес.

DimkaSP
хорошо работает на достаточно большом расстоянии

вопрос сколько проработает лампа.важна макс. св.отдача

и вот что осталось от светильников, а вот и оно-дерево)за ним на балконе на стенке висят дроссели итд
получается-перенести изу с конденцатором с внешней на внутреннюю стенку дома)
2012-06-1818/06/2012 11:52:04
#1639109
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Облачный герой
Понял Смайлик :)
Я думал, что светильники целые Смайлик :)
Тогда наверное нет большого смысла перемещать ИЗУ. Длина провода до дросселя в вашем случае не критична, делают в разы длиннее.
А ИЗУ... Сокращать провод на метр...
2012-06-1818/06/2012 14:23:58
#1639152
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

2138 168
Москва
11 года

"Герой" - у меня нет "МГ", у меня - давно диоды.
Хамить - лучше лично (так - всем заинтересованным - смешнее).

Дмитрий, не буду менять мнение после "статей" - так как у меня достаточно большой (измеряемый десятилетиями) опыт эксплуатации аквариумов и света к оным.
Чем отличаются МГ, натрий или ртуть - от Т8-Т5, слава Богу - знаю.
И провода и выгоревшие патроны - как-то - видел.

Поэтому страховку купить и посоветовал.


Изменено 19.6.12 автор Euggn

2012-06-1818/06/2012 17:57:24
#1639210
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

446 64
Москва
5 мес.

[q]Euggn



ваше первое сообщение не резковато вообще?..или советникам можно так выражаться, не зная кем разговаривают, студент или пенсионер..

Смайлик :24:



Изменено 19.6.12 автор Облачный герой

2012-06-1818/06/2012 18:59:44
#1639232
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

2138 168
Москва
11 года

В "первом" - вам хороший совет. По-доброму.
Во втором - минимальный ответ на "неадекват".

Дальше - поступайте, как знаете.
Сорри за ОФФ.

2012-06-1818/06/2012 19:54:24
#1639259
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Euggn
Вы хамите везде где только можно при первом удобном случае. Хотя советы даёте верные. Но когда с вами не соглашаются .....
Троллинг и неадекват.
Что мешает написать: "Дело ваше, но я бы так не делал", или что-то типа этого?
Я согласен, что пускать 5кВ по проводам для проводки несколько рискованно. Но риск на самом деле минимален. Современная проводка достаточно хороша. Слой хорошей изоленты по заявленным данным держит до 6кВ, так почему бы изоляции, тем более двойной, каждый слой которой в разы толще слоя изоленты не держать 5кВ? Да и всего лишь кратковременный импульс необходимый для пробоя газового пространства.
Даже если проводку пробьёт, максимум что будет - сгорит ИЗУ.
2012-06-1919/06/2012 08:56:57
#1639397
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

323 12
Москва
10 мес.

Топикстартеру дали хороший совет по поводу проводки Смайлик :rtfm:, что в данном вопросе лучше "перебдеть" чем "недобдеть". На что он (топикстартер) мягко послал советчика. (тему то уже подчистили!) Если и есть хамство со стороны советчика, то исключительно с целью образумить.
Уважаемый Топикстартер! ну нельзя так относиться к электричеству:
"пробовал запускать с проводом кот буквально попался под руку..так там от температуры и времени потрескалась изоляцияи и были трещинки до самого медного продода, так при запуске лампы эти трещинки здорово искрили первые пару секунд.о!", "всё подсоединил народным 2х1,5", "эти светильники большинство соединяет не так ответственно...
это как с влагозащитными патронами к т8,а потом и т5: т8 вообще намокали, отсыревали, трескались от высыхания пластика и.. даже воде валялись.(падали подключёнными). с т5 по строже-замыкает и эпра выключается и..тоже ничего работало"
Извиняюсь за встревание в вашу переписку!

2012-06-1919/06/2012 11:21:06
#1639449



Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Top