Посетитель
|
ЭПРА Helvar и Philips накрываются |
Аквариум Аква Плюс. 4 лампы Т5. Отрубился свет в крышке, сначала одна пара, потом вторая, отнес по гарантии, в сервисе сказали это очень часто происходит. |
|
#2057930 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Zzz98 Такое бывает, когда ЭПРА не рассчитана на работу с лампами данного типа и мощности. |
|
#2057990 |
|
Посетитель
|
|
сообщение e99 посмотрел на лампы, там написано 54w, а на эпрах по 58... может из-за этого быть? Изменено 26.2.15 автор Zzz98 |
|
#2058024 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Zzz98 Возможно плохо герметизируют плохо.Если сгорает блок что внутри. Или как причина ваши лампы неисправны возможно могут. Что за светильник? Какие лампы и какой длинной и мощностью стоят? |
|
#2058047 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Zzz98Нет .Не должно быть.Не такая разница! Нет влаги внутри светильника? Лампы ваши исправные две? Часто специфика светильников с 54 лампами если одна лампа не исправна то вторая тоже не будет гореть.А просто будет загораться на 1 секунду и гаснуть.Также при смене ламп нужно выключать светильник из розетки а не просто выключателем. После того если лампы установлены то включать в розетку и выключателем соответственно. |
|
#2058050 |
Посетитель
|
|
kiakeb не обращал внимание на лампы, сейчас снял их и посмотрел, аквариум брал новый, но: 3 лампы без всяких опознавательных знаков, а 1 лампа JBL SOLAR ULTRA Natur LT 54WT5-HQ 9000K 54Вт аквариум вот этот http://www.aqplus.ru... а разве эти ЭПРА не должны быть под Т8 лампы? эпры вот эти http://www.ecat.ligh... |
|
#2058070 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Zzz98 Нужно нормально за герметизировать ваш светильник, то есть залить патроны изнутри силиконом, также заклеить крышечки и проверить вводной шнур.Если конечно причина во влаги если вы ее обнаружили внутри светильника. Если ваш 58 блок работает то можно оставить и его. |
|
#2058073 |
Посетитель
|
|
kiakebвнутри все в порядке, герметизация была отличная, залито все слоем силикона будте нате, патроны прорезиненные |
|
#2058074 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Zzz98 Из-за этого вся и проблема. Лампы Т5, а ЭПРА для ламп Т8. |
|
#2058110 |
|
Посетитель
|
|
e99 поэтому эпра и горит? вроде должны из-за этого лампы гореть |
|
#2058111 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Zzz98 Лампы тоже быстро портятся - работают не в расчётном режиме. Лампы Т5 и Т8 очень сильно различаются и ЭПРА для них несовместимы. |
|
#2058115 |
Постоянный посетитель
|
|
Zzz98Хочу с вами не согласиться, лампы т5 54ватт и эпра(не электронное а электро магнитное) 3 лампы проработали 3года даже нет почернения только намёк и трава под ними росла. |
|
#2058118 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
tromboflibit Не стоит отвечать на вопросы, в которых Вы не разбираетесь. |
|
#2058119 |
Постоянный посетитель
|
|
e99Баласт Электронный ВТ8-1В. |
|
#2058120 |