Посетитель
164
7 года |
ЭПРА в крыше. Герметизировать ЭПРу нужно? Как? |
Планирую в крышку поставить две ЭПРЫ (TRIDONIC ЭПРА для 2-х ламп T5 PC 2х24 PRO) . |
|
#567443 |
Постоянный посетитель
|
|
Вопрос не понятен! А так же не понятно зачем 2 ЭПРА ставить на 4 лампы, когда можно поставить одно на 4 лампы... |
|
#567458 |
|
Посетитель
|
|
20165 При работе ЭПРа немного греются поэтому пленкой не надо. Если идея разместить ЭПРА в крышке окончательна. То самое простое.1) Взять электромонтажный короб (для прокладки проводов). Приклеить короб к крышке, защелкнуть на коробе крышку, сделать или купить к коробу заглушки. 2) купить или найти кусок сантехнической пластиковой трубы, бывают разного диаметра. Заглушить края или штатными заглушками или самодельными. На птичке много подобных вариантов. |
|
#567521 |
Посетитель
164
7 года |
|
сообщение Mutabors_72 Можно конечно и одну ЭПРУ, когда можно найти её. Я нашел только эти эпры. Вопрос. Как-то можно всё это хозяйство (ЭПРЫ) герметизировать от конденсата и испарения? |
|
#567526 |
Посетитель
164
7 года |
|
adviser Спасибо, понял! Люди, если есть еще какие нибуть варианта герметизации, пожалуйста, напишите. |
|
#567534 |
Посетитель
|
|
Ставить ЭПРА вовнутрь крышки не лучшая идея - долго может не прожить. Или "отсыреет" от конденсата или сгорит из-за постоянного перегрева в случае его изоляции |
|
#567546 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Muhamor У меня стоят в электротехническом коробе уже года три. Работают. Правда, сделан вентилятор, который включается периодически. |
|
#567556 |
Постоянный посетитель
|
|
[q]сообщение ИгорьC |
|
#567562 |
Свой на Aqa.ru
|
|
#567733 |
|
Постоянный посетитель
|
|
#567810 |
Свой на Aqa.ru
|
|
сообщение ТаможняЕго, если Вы о вентиляторе спрашиваете, видно, но плохо. Вот здесь указал стрелкой: |
|
#567818 |
Посетитель
164
7 года |
|
ИгорьC С какой периодичностью Вы включаете вентилятор? Автоматически? |
|
#567933 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
сообщение 20165автоматически, каждый час по 10мин. Включается только в те часы, когда горит свет. |
|
#567953 |
Посетитель
164
7 года |
|
Может можно в термоусадку посадить эпру? |
|
#567989 |
Посетитель
143
10 года |
|
сообщение 20165 Пробовал в термоусадку, возникли проблемы с проводами-полной герметизации достичь не удалось, влага таки проникала. Причём термоусадка была с клеем, специальзированная, для кабелей. ЭПРА сильно грелись, трубка плавилась... Проверьте в обычной атмосфере(перед установкой в крышку) как будут греться , там всё-таки сауна. |
|
#567996 |
|
Посетитель
|
|
ЭПРА требует охлаждения. Обдув влажным воздухом, не самое лучшее решение. Тоже долго думал над этой проблемой, в конце концов установил снаружи на задней панели светильника. |
|
#568183 |
Свой на Aqa.ru
|
|
сообщение vbmarkУ меня влажным воздухом не обдувается. Вентилятор внутри короба работает на вытяжку. В наружной боковой стенке крышки сквозь короб, в котором стоят ЭПРА и винтилятор, просверлены отверстия. Вентилятор выходи не внутрь крышки, а наружу. Все это на задней дальней стенке крышки и снаружи ничего не видно. |
|
#568203 |