Тестера нет . лампа новая не разу не включенная на стенде в магазине проверили рабочая подключил по схеме на самой эпре , провода 21 22 23 24 . значит 21 22 идут на один патрон 23 24 на другой лампа не горит(( попробовал без цокалей 21 22 искры идут )))) тоесьт эпра выдает и рабочая . а вот провода 23 24 мертвые ну возможно они как минус . ТОесть получаем 21 22 как бэ плюс а 23 24 минус и лампа должна гореть В чем проблема немогу понять , даже без цокалей с голыми проводами на лампе она не горит . лампа сильвания аквастарт 24 вата может схема неправильная или я неправильный или руки не от тудого вообщем растроился ., не вырастить мне траву (((((( Изменено 29.12.15 автор marymol |
|
#2167401 |
Свой на Aqa.ru
|
|
marymol ЭПРА у Вас не рабочая. В рабочем режиме между клемма 21 и 22, а также между 23 и 24 должно быть 300 - 350 В. В момент розжига до 2500 В. Если нет напряжения между любой парой клемм или в обрыве любая из двух нитей накаливания в лампе, то лампа гореть не будет. |
|
#2167405 Нравится marymol
|
|
Посетитель
|
|
ага пасибо , разобрался , лампа что то то вроде дуги получается , |
|
#2167447 |
Свой на Aqa.ru
|
|
marymol ЭПРА и лампы лучше брать в Шоп220ру. И дешевле и надёжнее. |
|
#2167452 |