Малёк
41
Москва 1 года |
Посоветуйте по ЭПРА |
Скажите пожалуйста существуют ли ЭПРА 4*54вт и 4*80вт и где их можно найти |
|
#608031 |
На премодерации
|
|
ALLEXANDR судя по каталогам осрама и шваба, нету. Максимум - 4х36. http://lampy.ru/ ходить с антивирусом туда. к ним залез троянец Можно еще GE посмотреть. Изменено 11.5.08 автор copland |
|
#608048 |
|
Малёк
41
Москва 1 года |
|
copland жаль, придеться ставить несколько ЭПРА на 2 лампы |
|
#608051 |
Малёк
41
Москва 1 года |
|
copland да кстати, по вашей ссылки мой веб видит трояна |
|
#608052 |
На премодерации
|
|
ALLEXANDRмой оказывается тоже ловит, (я ему оповещение отключил). А вроде приличный сайт... А что за мега свет делаете? Почему не МГ? Изменено 11.5.08 автор copland |
|
#608061 |
Малёк
41
Москва 1 года |
|
copland Свет для 500литров, МГ- не охото делать открытую банку, и ломать голову над тем как его прекрепить |
|
#608066 |
|
На премодерации
|
|
ALLEXANDRНо придется решать проблему охлаждения всего этого хозяйства Хороший мегапроект. Желаю успешного завершения! |
|
#608074 |
Малёк
41
Москва 1 года |
|
copland Я думаю кулеры по углам крышки решат эту проблемму=))) |
|
#608077 |
На премодерации
|
|
ALLEXANDR слева крышки вентиляторы для подачи воздуха, справа от крышки отверстия для его выхода, а можно наоборот. И будет все ок. И не ставьте балласты в крышку, по возможности. Они греются как кипятильник... |
|
#608087 |
|
Малёк
41
Москва 1 года |
|
copland баласты будут в тумбе, уже решено=))) |
|
#608094 |
На премодерации
|
|
ALLEXANDR На баласте обычно написана максимальная длина провода до лампы. Не превышайте эту длину, будут проблемы с запуском, да и погореть балласт может. |
|
#608316 |
Свой на Aqa.ru
|
|
ALLEXANDR
Длина проводов лимитируется не условиями запуска и горения, а наводками от этих проводов на радиоприборы. Если теле-радио далеко, длины можно превышать в полтора-два раза. Если витая пара - еще больше. Таких "чудных" балластов не встечал. Обычно они рассчитаны на длину одной ветви в 2 метра, другой (короткой) в метр. Может что-то китайское, в котором максимальная длина для любого вывода, невзирая на их разную функциональность? |
|
#608319 |
|
На премодерации
|
|
Tetera Помехи конечно. А так же, с увеличением длины провода, возрастает индуктивная нагрузка на выходной каскад балласта. Что выводит его из номинального режима. Это проходили лет 5-7 назад, на заре появления Эпра и увлечением самоделками. А с витой парой эксперименты тоже не всегда хорошо заканчивались, той же по причине паразитной емкости-индуктивности. Изменено 12.5.08 автор copland |
|
#608322 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Это проходили лет 5-7 назад, на заре появления Эпра и увлечением самоделками. copland А подумать? Сделанное россыпью 5 лет назад и на одном специально созданном чипе сегодня? - защиты по входам - выходам - контроль, стабализация токов и напряжений. - контроль обрывов, КЗ, горения второй лампы и тд. Посчитайте сначала индуктивность, потом на неё сваливайте. Для справки: частоты там килогерцы |
|
#608333 |
Малёк
41
Москва 1 года |
|
Всем огромное спасибо за помощь. Посоветовался с женой, было решено ставить МГ |
|
#608340 |
|
Посетитель
113
12 года |
|
Tetera
а еси подумать, так эти дорогучие балласты на "специально созданном чипе" попросту деньги на ветер ... Хрен знает сколько пользую для люминисценток простейшие схемки как автогенераторные на биполярках, так и на IR2151-55 и полевичках и никаких проблем небыло. На один балласт обычно вешаю сразу несколько ламп, каждая со своим дросселем. Изменено 16.5.08 автор barmaley |
|
#609826 |