Город Егорьевск
Доставка по России
Цена
разная
|
Контакты: 926-397-32-32
В продаже имеются устройства дозирования жидких аквариумных удобрений на базе перистальтических помп. Устройства дозирования на базе профессиональных перистальтических помп итальянской фирмы Etatron. Материал шлангов сантопрен. Устройства дозирования на базе китайских редукторных перистальтических помп. Материал шлангов вспененный силикон. Устройства дозирования на базе китайских перистальтических помп безредукторного типа. Есть возможность укомплектовать шлангами на выбор: обычный силикон, вспененный силикон, сантопрен. Устройства дозирования оснащены разъёмами для подключения к комплекту автоматики от Белова. Для независимой работы устройств дозирования без комплектов автоматики от Белова необходимо использовать переходник. Также в продаже есть запасные шланги к помпам разных вариантов. Также предлагаю Вашему вниманию комплект автоматики для управления всеми видами аквариумного оборудования: светильниками (обычными, с ШИМ управлением, с управлением сигналом 0-10 Вольт), обогревателями, вентиляторами охлаждения (220 Вольт, 12 Вольт, с ШИМ управлением и без), автокормушками, помпами для подачи УДО, фильтрами, компрессорами и т.д.; учитывая данные полученные с датчиков (температуры, рн, а также любых существующих в природе датчиков, например: освещённости, уровня жидкости, влажности и т.д.) Комплект состоит из основных частей: Устройства Управления и Исполнительных Устройств (одного и более). В качестве Устройства Управления выступает миникомпьютер PIPO X8 (полноценный компьютер-моноблок с семидюймовым сенсорным экраном и установленной Windows 10) Также в качестве Устройства Управления, для экономии средств, можно использовать любой персональный компьютер (ноутбук, нетбук, планшет) с установленной на него операционной системой Windows от ХР и выше. Также есть в наличии несколько вариантов бесшумных миникомпьютеров, маленьких мониторов (обычных и с сенсорным экраном), могу укомплектовать ими. Один из вариантов исполнения Исполнительного Устройства. Исполнительное Устройство выполнено в корпусе сетевого фильтра SVEN: Связь с Устройством Управления (компьютером) осуществляется двумя способами: - обычным (через кабель USB), - беспроводным (используется встроенный bluetooth модуль). На борту в качестве выходов шесть розеток 220 вольт: - одна с релейным ключом (в качестве коммутирующего ключа - реле), номинальная мощность нагрузки 1000 Вт, максимальная 2000 Вт. Рекомендуется использовать для подключения сложных нагрузок, имеющих значительную индуктивно-ёмкостную составляющую, а также для нагрузок с большим стартовым током, например светильники МГ. - одна с мощным симисторным ключом (в качестве коммутирующего ключа - мощный симистор), номинальная мощность нагрузки 500 Вт, максимальная 1000 Вт, установлен предохранитель на 5А (1100 Вт). Рекомендуется использовать для подключения простых мощных нагрузок, но для которых надёжность ключа имеет большое значение, например обогреватель. - четыре с симисторными ключами средней мощности, номинальная мощность нагрузки 100 Вт, максимальная 200 Вт, установлен предохранитель на 2А (440 Вт). Рекомендуется использовать для подключения простых немощных нагрузок, например компрессор, клапан СО2, фильтр, помпа и.т.д. Суммарная мощность всех шести нагрузок вместе не должна превышать 2500 Вт. Для информирования пользователя о состоянии нагрузок (включена программно, выключена, включена принудительно кнопкой) используется двухуровневая индикация. Подсветка кнопок принудительного включения нагрузок светится только в случае принудительного включения с кнопки, при включении нагрузки программно она не светится. Индикатор рядом с каждой розеткой светится, когда розетка активна (включена) не важно каким способом программно или вручную. Основное Исполнительное Устройство снабжено двумя термодатчиками: - первый на проводе длиной 2 метра, - второй - аварийный находится внутри прибора на радиаторе силовых элементов и предназначен для предотвращения перегрева устройства в случае подключения несоответствующих допустимой мощности нагрузок и других аварийных ситуациях. Также у Основного Исполнительного Устройства имеются два дополнительных разъёма: - первый универсальный для подключения устройств расширения. Устройства расширения 220 вольт должны быть оснащены своими ключами коммутации. А вот устройства расширения с напряжением питания 12 вольт можно подключать напрямую. То есть блок питания на 12 вольт, а также силовые ключи встроены в устройство. - второй разъём объединённый для подключения устройств с ШИМ управлением (две с шагом 1/10000 (одна сотая процента) ШИМ нагрузки, одна с шагом 1/255, всего три) и подключения дополнительных датчиков. У Основного Исполнительного Устройства имеется возможность обновления прошивки для расширения возможностей, либо для модификации под индивидуальные нужды. Также используя разъём для подключения USB провода можно объединять в одну сеть несколько Исполнительных Устройств (до семи штук "умных" и неограниченное количество простых исполнителей). Основное Исполнительное Устройство может оповещать при помощи звуковых сигналов (можно отключить при желании): - включение одной из нагрузок, - выключение одной из нагрузок, - изменение ШИМ одного из каналов, - аварийную ситуацию. При помощи Комплекта Автоматики возможно управлять (включать, выключать) тридцать три (одиннадцать из них ШИМ) независимых друг от друга устройства согласно настройкам в программе, учитывая состояния датчиков (максимально 8 штук). По программе управления подразумевается полная техподдержка включающая в себя исправление ошибок, а также внесение дополнений согласно пожеланиям клиента. Программа управления (Свежая демо-версия, скачать) имеет вкладки: Программы ШИМ Терминал Калибровка Настройки Вкладка "Имена" предназначена для того чтобы "обозвать" нагрузки и датчики привычными именами типа "КОМПРЕССОР", имена будут отображаться в остальных вкладках вместо названий по умолчанию типа "Порт №1" и.т.д. Вкладка "Программы" предназначена для создания "заданий" для включения выключения нагрузок. Вкладка "Импульсный" предназначена для возможности придать работе нагрузкам циклический импульсный режим. Вкладка "ШИМ" предназначена для контроля состояния ШИМ-нагрузок, а также "ручного управления" - принудительного включения-выключения и установки уровня ШИМ. Вкладки "Терминал" предназначены для контроля состояния нагрузок, а также "ручного управления" - принудительного включения-выключения. Вкладка "Настройки"предназначена для настройки и контроля параметров работы программы. Программа умеет "грамотно" возобновлять работу в случае временной потери соединения с устройством. У устройства в свою очередь есть алгоритм реагирования на аварийные ситуации, типа ошибочных данных или обрыва связи. Алгоритм работы Исполнительного Устройства следующий: Исполнительное Устройство 10 раз в секунду отправляет на Устройство Управления (компьютер) данные с датчиков. Компьютер "понимает" что все "ОК" в случае, если все данные приняты без ошибки используя специальную схему проверки. В случае если показания датчика выходят за границы (может произойти при обрыве провода или неисправности датчика) - датчик признается "ОШИБОЧНЫМ", в этом случае или в случае "ОШИБКИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ" или "ОШИБКИ ПО ВРЕМЕНИ" по умолчанию нагрузки связанные с этим датчиком выключаются, но программно можно задать "при ошибке включено" и все будет наоборот. Для контроля температуры задается два значения: максимальный и минимальный (для гистерезиса) и имеется возможность указывать тип нагрузки - нагрев или охлаждение. ШИМ регулировка возможна в трех основных режимах: 1. ШИМ режим "ПО ВРЕМЕНИ" (для реализации рассветов-закатов) - задается значение ШИМ при старте задания и значение ШИМ при завершении задания, промежуточные значения рассчитывает программа. 2. ШИМ режим "ПО ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ" - то же что режим 1, только при выходе из заданных интервалов температуры - уровень ШИМ - ноль. 3. ШИМ режим "ТЕРМОЗАВИСИМОСТЬ" (для реализации "правильного" охлаждения/обогрева) - уровень ШИМ зависит от температуры. На всё оборудование распространяется гарантия от полу-года, при некоторых обстоятельствах более. Вопросы либо в личку либо по телефону 926-397-32-32, Владимир. Изменено 25.4.18 автор Владимир Белов 10/01/2013 10:57:27
#1755613 |
Постоянный посетитель
|
|
Конечно, если делать по такому принципу, то можно всё погубить. А если сделать как на EHEIM prof.E - то система будет устойчивой. |
|
#1959678 |
|
Малёк
|
|
Ужасных сценариев(явно неучтенных в программе автора) можно привести с десяток. Например, что произойдет если свет отключат на пару часов ? И будет бездумно включен простоявший несколько часов внешний фильтр ... |
|
#1959698 Нравится Владимир Белов
|
Постоянный посетитель, Кандидат в Советники
|
|
ef37 При потере связи с компьютером либо при связи с ошибками (а такая связь проверяется каждые две секунды), блок автоматики переведет все нагрузки в определенное состояние (по умолчанию все "ВЫКЛ", но можно организовать любую комбинацию). И касаемо выхода из строя компьютера, вероятность, что компьютер зависнет или сломается в момент активности только WINDOWS и программы автоматики (то есть практически в простое) близка к нулю. А особо впечатлительным вообще автоматика противопоказана, да и не только автоматика, а любое оборудование (и фильтры и нагреватели и т.д.) нужно все в ручную делать, потому как на сто процентов надежной автоматики и оборудования не существует. И конечно обязательно функции жизнено важных узлов автоматики должны дублироваться (напрмер нагреватель при помощи встроенного термореле от перегрева), ну и фильтр напрямую желательно подключать, и еще бесперебойное питание неплохо бы организовать, а то вероятность длительного отключения электричества тоже есть. |
|
#1959700 |
Малёк
|
|
Вот еще пример ужастика … При потере связи все оборудование обесточится. Обогрев, аэрация надо полагать, тоже ? |
|
#1959708 Нравится Владимир Белов
|
Постоянный посетитель, Кандидат в Советники
|
|
сообщение ef37 Интересно, а без автоматики что с фильтром будет? Сам вымоется? Хотя чисто из практики - за два часа простоя с фильтром ничего не серьезного не случится. Watchdog (сторожевой) таймер мною как раз и используется, причем дважды, первый - встроенный в МК в блоке ШИМ-датчики предохраняет от зависания сам бдок ШИМ-датчики, в качестве второго выступает сам блок ШИМ-датчики, который совершает определенные действия в случае зависания-обрыва связи-ошибок у компьютера. И если кому-то нужна более надежная автоматика, обращайтесь сделаем. Но цена вопроса будет немного другая... |
|
#1959714 |
|
Малёк
|
|
Надежность шины USB, кстати, тоже оставляет желать лучшего. Я уж молчу про обилие вирусов и пр. прелести "любого компьютера". |
|
#1959715 Нравится Владимир Белов
|
Постоянный посетитель, Кандидат в Советники
|
|
сообщение ef37 Ну во-первых я могу заложить любую комбинацию состояния нагрузок в аварийной ситуации, а во-вторых я уже писал про дублирование бесперебойное питание и т.д. |
|
#1959717 |
Малёк
|
|
Открою страшный секрет - watchdog аппаратный уже давным давно есть на любых ПиСишных материнках, ну по крайней мере, основанных на Intel-чипсетах. Но вы же им не пользуетесь, верно ? |
|
#1959719 Нравится Владимир Белов
|
|
Малёк
|
|
Можете то вы заложить что угодно, но по умолчанию как выше описана заложено отключение всего - со всеми вытекающими последствиями. |
|
#1959722 Нравится Владимир Белов
|
Постоянный посетитель, Кандидат в Советники
|
|
сообщение ef37 Насчет USB шины это Вы зря... Шина надежшая. Но если не нравится - можно СОМ, но он не у всех есть... А вирусы и прочие "прелести" это признак нечистоплотности пользователя компьютера, а не обязательное условие. |
|
#1959724 |
Малёк
|
|
Что с автоматикой, что без, результат включения простоявшего несколько часов фильтра будет одинаков - выброс огромного кол-ва, скажем так, нежелательной органики в аквариум. |
|
#1959728 Нравится Владимир Белов
|
|
Малёк
|
|
Заметьте, почему в пром. автоматике USB как-то не видно ? Все больше вариациии на тему RS-232C. С чего бы это ? |
|
#1959731 Нравится Владимир Белов
|
Постоянный посетитель, Кандидат в Советники
|
|
сообщение ef37 Ваша информация не верна, watchdog аппаратный есть только на СЕРВЕРНЫХ материнках и то не на всех. ef37 Вот этой фразы я не понял. Человеку надо, чтобы у него при аварии нагрузки переходили в определенное состояние, я ему это организую. Если ему все равно - настройки по умолчанию. сообщение ef37 По просьбам клиентов добавляю и убавляю необходимые функции, но телепатически предвидеть все пожелания пока не умею... |
|
#1959733 |
Постоянный посетитель, Кандидат в Советники
|
|
сообщение ef37 Повторюсь, при необходимости реализую автоматику любой сложности, кстати к осени планируется разработка спец. комплектов повышенной надежности с дублированием и контролем многих функций, но стоимость будет в разы поболе. "Промышленная" автоматика... А Вы стоимость ее знаете? Там и стоимость "промышленная". Готовы платить за "промышленность"? Изготовим под Вас "промышленную... |
|
#1959737 |
|
Малёк
|
|
Что касается watchdog то это вызывающе неверная информация ! |
|
#1959756 Нравится Владимир Белов
|
Постоянный посетитель, Кандидат в Советники
|
|
ef37 То есть Вы хотите сказать, что на данных материнках имеется сторожевой таймер, доступ к которому возможен на уровне операционной системы? Или надо драйвер самому писать? Потому как все остальные варианты нам не подходят. И даже если это так, мне что это дает? На терминалах, которые я использую, такой возможности нет. Изменено 6-4-2014 автор Владимир Белов |
|
#1959823 |
Малёк
|
|
Я сказал то, что хотел сказать. Watchdog там есть, хотя вы утверждали обратное. Если не знаете/не умеете им пользоваться - это минус как разработчику НАДЕЖНОЙ системы. |
|
#1959871 Нравится Владимир Белов
|
|
Завсегдатай
|
|
ef37Ну что Вы к Владимиру прицепились. Хотите промавтоматику - берите промавтоматику. У меня на первой банке Eaton easy700 стоит. Да работает как часы, но собирал все сам, делал блоки розеток и разводку, отдельно покупал дозаторы. Цена в 2 раза дороже чем у Владимира вышла. На второй стоит решения от Владимира, на 3 теперь тоже. Меня устраивает. |
|
#1959877 |
Малёк
|
|
В общем, я пытался лишь донести свою мысль о том, что используемое сочетание компонент, выбранных для автоматизации очень спорно в плане надежности. |
|
#1959891 Нравится Владимир Белов
|
Завсегдатай
|
|
ef37так разработайте приложение под Linux) Все за) P.S. Кстати, какой смысл вешать фильтр на управляемую розетку? У меня он в обычную всегда воткнут потому как работает 24 часа в сутки. Изменено 6.4.14 автор wyou |
|
#1959893 |
|
Малёк
|
|
Возвращая разговор в конструктивное русло, предлагаю автору пересмотреть концепцию, о чем он, впрочем и сам задумывается: Возможно ближе к осени в ассортименте появятся исполнительные устройства способные работать(управлять нагрузками) независимо от компьютера, но настраиваться будут только с компьютера (любого) в Windows среде, как вариант по беспроводной связи. Если же эти автономные исполнительные устройства будут работать по ДОКУМЕНТИРОВАННЫМ / ОТКРЫТЫМ и при этом ПРОСТЫМ протоколам(тот же COM-порт, например), то сдается мне многие самоделкины(использующие Арудины и РасберриПи) ну не то чтобы выстроятся в очередь, но как миниумум заинтересуются. |
|
#1959899 Нравится Владимир Белов
|
Малёк
|
|
Постоянно включенный в розетку фильтр, в описанной мной выше ситуации, после подачи питания 220В через несколько часов отключения может привести к фатальным последствиям. Мне как-то везло, но у знакомых была именно такая ситуация, свет пропадал почти на полдня ... |
|
#1959903 Нравится Владимир Белов
|
Малёк
|
|
Владимир БеловПредлагаю рассмотреть в качестве интерфейса 1-Wire протокол, как вариант. |
|
#1959909 Нравится Владимир Белов
|
|
Постоянный посетитель, Кандидат в Советники
|
|
сообщение ef37 Watchdog есть практически в любом чипе, но это никак не означает что ими вообще возможно пользоваться. Федор, Вы для начала создайте что-то свое более надежное и менее дорогое, после нашего последнего общения прошло больше года, за это время при желании можно было бы и всех удивить... А за раскрутку моей темы, СПАСИБО!!! |
|
#1959925 |
Малёк
|
|
Watchdog есть практически в любом чипе, но это никак не означает что ими вообще возможно пользоваться. Просьба не обобщать. Вы не умеете/не знаете не означает что это невозможно. Встроенными в Intel пользуются(как минимум на 815/845 чипсетах, это довольно старые, на новых так тем более), просто вы не в курсе, как выяснилось. Изменено 6.4.14 автор ef37 |
|
#1959936 Нравится Владимир Белов
|