Завсегдатай
|
Странное свечение. |
Освещение трех аквасов работает через один таймер времени. Вчера заметил, что после выключения, лампы в аквах продолжают тускло гореть ( концы ламп)? В чем причина? Я в электричестве "0" но предпологаю, что контакты в таймере не до конца размыкаются!? Поможите разобраться! |
|
#630913 |
Постоянный посетитель
|
|
Если бы таймер не размыкался, лампы бы горели полностью. Где-то проблемы с ПРА или проводами. Для проверки подключите без таймера и проверьте. |
|
#630935 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Ded Mazay Постоянно горят? или какое-то время? Если постоянно, то значит идет всё-таки утечка тока. А если из таймера вынуть? и напрямую в розетку? свечение остается? |
|
#630938 |
Свой на Aqa.ru
|
|
у меня такая же фигня была без таймера, сейчас не знаю, вечером посмотрю. еще на потолке в обычном светильнике энергосберегающая лампа тоже подмигивает когда выключена, за обычными лампами накаливания такого не наблюдается |
|
#630939 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Ded Mazay Скорее всего таймер электронный, ключи-транзисторы не до конца закрываются. ЭПРА вряд ли виноваты - есть напряжение - работают, нет - не работают. |
|
#630942 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
на форуме такой вопрос уже поднимался....ЕМНИП, помогло перевернуть вилку таймера в розетке..... |
|
#630949 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
сообщение Шкетгм.....по-моему лампы воткнутые в розетку должны гореть нормальным плановым светом....) |
|
#630951 |
Посетитель
123
16 года |
|
SaX У меня подобная ботва: на кухне - энергосберегайка мигает когда выключена. Цимес в том, что в выключателе стоит диод (типа чтоб ночью по стене не шарить - сразу видно где он есть), через который есть небольшой ток утечки на лампу - а там ЭПРА, конденсаторы, разряд и все такое... Соотвестственно если таймер дает ток утечки, то лампы будут подсвечиваться, т.к. рубильник то у них "включено". Если же воткнуть напрямую в розетку - соответственно рубильником их размыкают и тока нет вообще (если нет разумеется контура на фильтр или еще чего - но думаю тогда бы током лупасило при работе в акве) |
|
#630956 |
Свой на Aqa.ru
|
|
помогло перевернуть вилку таймера в розетке..... SaX Очень логично, скорее всего должно помочь полностью отсечь ток в ЭПРА. |
|
#631051 |
|
Завсегдатай
|
|
Эпра здесь не причем, она в каждой акве своя, что все три накрылись? Без таймера все нормально, свечения нет. Буду вечером химичить, попробую перевернуть вилку таймера и т.д. |
|
#631055 |
Завсегдатай
|
|
В 22.00 сработал таймер, появилось свечение, как советовал Sax перевернул вилку в розетке ............ о чудо , лампы погасли полностью! |
|
#631182 |