УЗО для аквариумного оборудования - нихрена не понимаю |
Имею в 200л аквариуме проточный нагреватель 200Вт, грунтовый нагреватель 25Вт, фильтр со встроенной УФ-лампой суммарной мощностью 41Вт, внешний УФ-стерилизатор 14Вт, погружной аэратор 8Вт, четыре лампы суммарной мощностью 156Вт. |
|
#943053 |
Посетитель
|
|
WasserWolf узо сравнивает ток проходящий через ноль и через фазу если есть разница оно отключаеться, 10 и 30 ма это ток отсечки, у меня стоит узо на 16А 10мА работает нормально попробуйте подключить лампочку на выход узо если узо вышибит значит неправильно соединили провода. в розетке можно поставить перемычку между нулём и землёй это обзывается занулением. то что на патроны попадает вода- плохо возможно из за этого узо и вышибает. |
|
#943156 |
|
Завсегдатай
|
|
Из практики. УЗО вообще достаточно вредный прибор. Порой не поймешь почему его выбивает. |
|
#943302 |
Постоянный посетитель
|
|
попробуй убрать ноль с заземления |
|
#943314 |
Завсегдатай
|
|
На патроны вода уже не попадает давно. Выкинул нахрен распылитель от компрессора и поставил примерно в центр аквариума погружной аэратор, брызги от лопающихся пузырьков которого патронов не достигают... |
|
#943318 |
Завсегдатай
|
|
Lip При подключении оборудования не требующего заземления (двухконтактная вилка) УЗО всё равно вышибает даже при включении оборудования в розетку не имеющего заземляющего контакта... |
|
#943322 |
|
Посетитель
|
|
WasserWolf гляньте сюда: rosinvest.ru/Stati/Montazh_UZO ставьте узо до автомата (автоматов): Вот пример стандартной разводки 1 комн. квартиры: вообще у меня при такой схеме, даже малейшее касание "нуля" по "земле" вышибает узо - почему у вас нет? попробуйте убрать свое "зануление" в розетке. "Земля" то вообще есть у Вас в щитке ? Изменено 21.10.09 автор shuzoy |
|
#943341 |
Завсегдатай
|
|
сообщение WasserWolf От данного поста (хоть я и не профессиональный электрик, но "чуть-чуть петрю" ощущение только одно - Я @##$%^&, дорогая редакция. Аллюминивая крышка, аллюминевый каркас, заземление каркаса к батарее, отсутствие герметизации, подключение к УЗО фазы и ноля, .... Матчасть не то, что сама хромает, она грозится еще и Вам (Вашим близким) ноги попереломать! И это в лучшем случае. Кстати соседей (через батарею) - тоже зацепит. 1. Патроны загерметизировать. Силикон - не эпоксидка, отлично лампы меняются при силиконовом герметизировании (личный опыт). Возьмите Момент Прозрачный. И герметизируйте только щели между лампой и патроном. При замене ламп ничего "выковыривать" не придется. Хотя конечно дело Ваше, возможно удобство смены ламп важнее хорошего удара током. Меня несколько раз било (в силу специальности), поэтому желание экспериментировать с электричеством отбито напрочь... 2. Разобраться с УЗО и как оно работает. Разобраться со схемой, приведенной shuzoy. Разобраться со схемой, реализованной конктрено в Вашей квартире. Нарисовать схему подключения оборудования и УЗО и предъявить коллегам по форуму. Будем "думу думать" и разбираться. 3. УЗО выкинуть и купить фирменное. Практика показывает, что дешевые небрендовые УЗО работают 50х50 - либо работают, либо не работают. Я это уже пытался написать. Кстати, какой у Вас? 4. Забыть про батарею. НАВСЕГДА!!! 5. Описать нам где Вы живете - новостройка, дому 5 лет, дому 50 лет. 6. Запомнить, что влага под крышкой - это не только распылитель. Влага под крышкой есть ВСЕГДА. Потому что у вас под крышкой десятки ведер теплой испаряющейся воды. 7. И закончить (желательно "навовсе") познание мира на собственном здоровье. А то можете не успеть все познать... 2Lip Осторожнее в высказываниях. Возможно в старых домах при безолаберных жеках от УЗО только вред. Не надо обобщать и делать подобных категоричных выводов. Слава богу эти времена уходят в прошлое и бардак с безопасностью потихонечку перетекает из области "нормы" в область "исключений". Сначала разберитесь в ситуации автора темы. УЗО и заземление в свое время спасли жизнь моей жене. В немолодом, кстати, доме (30 лет) и при все тех же безалаберных ЖЭКах. А у автора, смею напомнить, "последнее предупреждение" от электричества уже было. В дополнение к п.4. Про ванну, трубы, канализацию и вообще прочие заземлители а-ля Soviet Union забыть тоже! Изменено 21-10-2009 автор Renitron |
|
#943374 Нравится VladimirHi
|
Посетитель
|
|
сообщение WasserWolf Можете сказать УЗО до свидания. Работать оно откажется. За редким исключением. УЗО ABB F362 расчитанное на ток утечки 10 мА. Лучше на 30. 10, особенно в случае аквариума, чревато частыми ложными срабатываниями. можно ли занулять заземляющий контакт прямо в розетке установкой перемычки между землёй и нулём. Нельзя! Слышал, что занулять нужно только в квартирном щите и тянуть занулённый провод до заземляющего контакта в розетке... Так тоже нельзя. "Не ищите землю, там где ее нет, - может заземлить в могилу!" (c) Если у вас в доме нет полноценного заземляющего провода в стояке - смиритесь и забудьте о заземляющем контакте в розетке. Поставьте УЗО на всю квартиру и спите спокойно. Я в этом совсем ничего не понимаю, скажите, почему происходит отключение УЗО? Потому что большая утечка. Либо из-за "зануления" в розетках, либо из-за того, что нулевой провод где-то перебит/оголен. Интересно, у вас что, эта линия идет исключительно на одну аквариумную розетку? Если нет - уберите "зануление" ВО ВСЕХ розетках этой линии. После попробуйте включить что-нибудь. Если опять будет вышибать - скорее всего, с этой линией УЗО иметь вам не судьба... Менять ее нужно. Впрочем, можете проверить само УЗО, подключив нагрузку напрямую к нему. Обязательно отсоединив при этом фазный и нулевой проводник вашей линии от выхода УЗО. Хотя, в неисправность УЗО я не верю. Я так и не понял, какая разница между тем, псотавить перемычку между двумя проводниками в щите или между двумя проводниками в розетке... Такая, что в одном случае перемычка ДО УЗО, а в другом ПОСЛЕ. Ещё хотелось бы понять, правильно ли я понимаю, что к двуполярному УЗО подключают фазу и ноль? Да. Причем "подключают" - это означает, что УЗО должно разрывать и фазу и ноль. А то некоторые умудряются просто кинуть нулевой проводник на вход УЗО, ответвив его от рабочего нуля. Типа, обеспечили УЗО питанием... А вообще, сфотографировали бы вы ваш щиток с УЗО. Может, вы его просто неправильно подключили. Хорошее фото в таких делах обычно работает лучше слов. сообщение Renitron А что, ABB уже стало делать "не фирменные" УЗО? |
|
#943404 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
WasserWolf какая разница между тем, псотавить перемычку между двумя проводниками в щите или между двумя проводниками в розетке... - разница в том, что при перемене местами линейных проводов в щите получишь фазу на корпусе. Линейные провода в однофазной разводке жилого фонда исторически считались равнозначными и нет пока что такого понятия в России, как нулевой провод и фазный провод. Электрик имеет полное право из каких-то своих соображений изменить коммутацию в щите. За самодеятельность на стороне потребителя он ответственности не несёт. Quanar Так тоже нельзя - так полагалось делать испокон веков, до тех пор, пока "умные дяди" не решили внести разнообразие в серую жизнь российских электриков и добавили в качестве возможного варианта разводки схеиу с раздельными защитным и нулевым проводниками. С тех пор началась свистопляска "ктовочтогоразд". Особенно учитывая, что народ плохо себе представляет, что есть заземление, что есть зануление, и какие варианты защиты или поражения током возможны в различных ситуациях применения того и другого. "Не ищите землю, там где ее нет, - может заземлить в могилу!" - вот это совершенно верно и в полной степени касается не только старой доброй TN-C, но и новомодной TN-S. Нет смысла искать отдельную землю в сетях TN-C, её там нет и никогда не будет. http://en.wikipedia.... PS: Спускаемся в подвал своего дома, считаем количество жил приходящего от КТП фидера, делаем выводы о наличии "земли" там, где её и быть не могёт. PPS: Не все знают, что жизнь была и до изобретения УЗО... Ну и в заключение, поговорим о неприятном: При переменном токе 10-15 мА при 50 Гц человек не может оторвать рук от электродов, не может самостоятельно разорвать цепь поражающего его тока. Такой ток называют пороговым неотпускающим. При постоянном токе пороговый неотпускающий ток составляет 50-80 мА. Так что не следует воспринимать УЗО, как панацею. Изменено 22-10-2009 автор Crossover |
|
#943535 |
Постоянный посетитель
|
|
сообщение Renitron я такого бреда не писал, я говорил о заземлениях. УЗО спасет и в хрущевке и в рублёвке Изменено 22.10.09 автор Lip |
|
#943564 |
Постоянный посетитель
|
|
Crossover как по мне 30мА это много - сам проверял на своей шкуре и колбасило Оччень! прилично Сам планирую поменять своё АВВ на 10мА |
|
#943570 |
|
Посетитель
|
|
сообщение Lip Да ну...? А Вы трезвый были при проверке :-) (ОФФ) WasserWolf ну? хде же Ваши "откровенные" фото, ждем... Quanar: Мда не спится Вам.))) Спасибо, что все разжевали и по полочкам раскидали, а то мне лень ночью было расписывать - клевал носом уже... Изменено 22.10.09 автор shuzoy |
|
#943600 |
Свой на Aqa.ru
|
|
WasserWolf 1. Занулять заземляющий контакт не нужно - это опасно для жизни. 2. Уберите перемычку и подключите все через УЗО как и было сделано. Все оборудование аквариума отключите. 3. Поэтапно включайте электроприемники. Как только выбьет - вы найдете причину утечки. Исключите этот источник и включайте все остальные. В идеале, какой-то один прибор должен давать утечку. Таким образом, локализовав проблему, нужно далее работать с виновником утечки. Я бы действовал так. |
|
#943642 |
Завсегдатай
|
|
сообщение Quanar Чет я проглядел, что автор указал тип УЗО. Почему-то решил что рыночный китай стоит. Пункт 3 - ф топку. АВВ - нормальные УЗО. Вообще надо фото щитка и желательно схему... |
|
#943666 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Очень много "подделок" УЗО фирм legrand и ABB. Но надо учесть, что подделки, как правило, просто не срабатывают . |
|
#943667 |
Постоянный посетитель
|
|
tigrenok я особо кнопочке "test" не доверяю и после установки неважно какого, даже самого дешевого УЗО проверяю таким макаром - кидаю перемычку между нулем на входе и нулем на выходе УЗО, при подаче напряжения узо срабатывает и тогда я уже верю этой кнопочке |
|
#943732 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Lip Я для этого использую резистор в 5 кОм |
|
#943780 |
|
Новичок
1
14 года |
|
проблемы с узо для акварима позвони всё объясню, а что косается ноля и заземляющего контакта никаких перемычек не должно быть два обсалютно разных контакта по понтенциалу, проблема с монтажём узо включением его в цепь електро снабжения квартиры, уважаемый ты хоть понимаешь , что рыбки останутся и дальше плавать, а вот тебе повезло и не надо больше испытывать судьбу 8 915 498 69 54 8(495) 559 86 31 сергей константинович |
|
#1455935 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Вся беда в том, что в своё время отменили лицензии на производство работ. Теперь любой мнит себя электриком. Приходишь в дом и волосы встают дыбом. Да ещё и когда слышу такие высказывания: а чо будет то? а мне продавец посоветовал... а где тут плюс и минус... |
|
#1455982 |
Постоянный посетитель
|
|
сообщение Hedin согласен и повторюсь, если использовать защитный ноль (в любой момент может стать чистой фазой) в качестве заземления, точно не спасет самый безопасный вариант это импортное УЗО без всяких заземлений, даже самых правильных... |
|
#1456227 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Lip Если вы ответите себе на вопрос, каким образом "ноль" (неважно, защитный или какой другой) вдруг может стать "чистой фазой", то сможете понять, почему замена "зануления" на "заземление" вас не спасёт, как минимум, в 50% возможных вариантов поражения электрическим током. |
|
#1456311 |
Постоянный посетитель
|
|
говорим на разных языках : я за УЗО без всяких занулений и заземлений, даже самых правильных |
|
#1456528 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Lip Нет, мы говорим просто о разных вещах. Я рассматривал фразу "в любой момент может стать чистой фазой". Что касается УЗО и чисто аквариумного оборудования, то оно не токарный станок и сделано, как правило, не из металла. Поэтому в плане применения УЗО я полностью поддерживаю, хотя подсознательно не люблю слаботочку. Люблю, когда автомат на вводе вышибает чётко и конкретно, с дымом и грохотом . А такой эффект далеко не каждое заземление может обеспечить. Поэтому в случае токарного станка, источника бесперебойного питания или, например, электроплиты или стиралки-автомата, зануление более эффективно, ИМХО. Уж бабахнет, так бабахнет. А в случае всякой лабуды навроде холодильников, стиралок "Сибирь" и фильтров "Акваель" - в качестве защитной меры мы можем ставить УЗО, а в качестве превентивной меры изготовитель обязан делать двойную изоляцию. Никакое заземление здесь не поможет, поскольку заземлять просто нечего (разве что воду в аквариуме). Влияние же заземления или зануления на работу УЗО многократно рассмотрено на электрических форумах, и уже давно никому не интересно. |
|
#1456664 |
|
Постоянный посетитель
|
|
сообщение Crossover не можно, а нужно, как во всех цивильных странах |
|
#1456822 |