Вопрос по дифференциальном автомату |
Решил на аквасы, которых стало уже три, поставить дифференциальный автомат. |
|
#1825602 |
Постоянный посетитель
|
|
Или лучше по перегрузке взять защиту на 6А? А то 2.2 кВт для освещения и фильтров что-то перебор... |
|
#1825622 |
|
Завсегдатай
|
|
лучше взять узо на 10мА (а не 30 мА, такие должны стоять на входе в каждой квартире по дефолту), плюс автомат на 6А (как правило, более чем достаточно) |
|
#1825675 |
Постоянный посетитель
|
|
Ага, ясно, тогда буду брать общий для всех диф.автомат на 10А и автомат на 6А для каждого акваса. 30мА оставлю, потому что на более дорогое устройство пока что денег нет. |
|
#1825712 |
Завсегдатай
|
|
сообщение Kiraso А чем лучше? Места больше займут? УЗО + автомат = диф. автомат. Почему нельзя диф. на 10мА 6А? сообщение Andruha1212 Не очень понятно, как это диф. автомат 2П. Он должен быть 1P+N. Или там по 3 дырки с каждой стороны? Номинал защиты по току длительной нагрузки выбирать в Вашем случае следует не по планируемой мощи, а по сечению проводов. Проводов удлинителя или что у Вас там после УЗО будет стоять. Ну или уж если совсем правильно, по мощи брать сечение, а оттуда уже номинал автомата. Только суета это все, заморачиваетесь чересчур. Применительно к аквариуму - ИМХО поставите номинал 10 или 6А не имеет значения, там проводов небось пара метров, а при КЗ номинал не играет. Если конечно не луминий 1кв полувекового возраста со старой квартиры... По току утечки я бы тоже взял 10мА. |
|
#1825714 |
Постоянный посетитель
|
|
На 10мА диф.автоматов нет в магазине. Есть только УЗО, которое дороже почти в 2 раза. И везде написано, что 30мА - это во многих случаях безопасно для здоровья. |
|
#1825721 |
|
Завсегдатай
|
|
сообщение Andruha1212 Вас интересует как дешево или как правильно? Правильно - на 10 мА. Но если поставите на 30, Вас тоже не убьет сообщение Andruha1212 Диф. автомат при прочих равных всегда дороже УЗО. сообщение Andruha1212 Этот автомат защищает Вас, а не землю и не ноль. Через него ВКЛЮЧАЮТ фазу (НЕ землю) и ноль и он меряет между ними разницу. Как только она превышает номинал тока утечки - срабатывает. сообщение Andruha1212 Зависит от ЭПРА. При КЗ на входе конечно сработает защита по току. УЗО ставят не для этого, а для того, чтобы когда прибор (например грелка) в воде выйдет из строя и фаза будет в воде, Вас не прибило, когда Вы одной рукой возьметесь за батарею, а другой полезете менять эту грелку. |
|
#1825734 |
Постоянный посетитель
|
|
Диф. автомат при прочих равных всегда дороже УЗО. А, млин, точно, там механическое УЗО, поэтому дороже автомата. сообщение Andruha1212 Голова не думает. От КЗ он защищает фазу и ноль конечно же. Диф.автоматы 1P+N защищают только фазу. сообщение Andruha1212 Т.е., если в ЭПРА не сработает предохранитель, то автомат на протекание КЗ в ЭПРА не отреагирует? Изменено 28.5.13 автор Andruha1212 |
|
#1825766 |
Завсегдатай
|
|
сообщение Andruha1212 Откуда такая информация? 1P = фаза N = ноль. 1P указывает на то, что УЗО/диф.а. однофазный. Бывает 2P+N, 3P+N. При срабатывании по утечке рубится и то и то, по току аналогично. Видел даже перепутанные горе-монтажниками фазу с нулем - УЗО все равно работает. Оно меряет РАЗНИЦУ. Чтобы сколько пришло - столько и ушло. И потом, при КЗ между L и N что, разный ток по L и N что-ли идет? Как можно их по отдельности защищать? Или Вы хотите сказать, что на клемме P в дифавтомате стоит термомагнитный расцепитель, а на N нет? Мммм... как-то мне кажется немного невероятным это. Проверить "на коленке" невозможно, т.к. должен идти одинаковый ток, иначе сработает УЗО в составе дифа, а если пустить ток с превышением номинала по обеим клеммам, не определишь, на какой сработала защита от перегрузки. сообщение Andruha1212 А в ЭПРА есть предохранитель??? Диф. автомат конечно сработает на КЗ, я наверное непонятно выразился. На КЗ ВХОДНОЙ цепи ЭПРА. |
|
#1825786 |
|
Модератор , Советник
|
|
Когда будете конструировать электропитание для аквариумов, обратите внимание не только на то, что бы в случае чего происхолило отключение, но и на то, чтобы не отключались элктроприборы, не имеющие отношения к проблеме. Иногда имеет смысл объединять приборы в группы не по принадлежности к разным аквариумам, а по функциям. Например, внешние фильтры вместе, а нагреватели отдельно от них. В идеале у каждого девайса свой отдельный автомат. Еще обратите внимание, что автоматы и УЗО бывают быстрые и медленные, т.е. они отличаются не только по току, но и по времени срабатывания. Важно, чтобы локальный аквариумный автомат отключался быстрее, чем общий квартирный. |
|
#1825791 |
Постоянный посетитель
|
|
А в ЭПРА есть предохранитель??? Диф. автомат конечно сработает на КЗ, я наверное непонятно выразился. На КЗ ВХОДНОЙ цепи ЭПРА. Если бы знал есть или нет, то не думал бы об этом. Если нет, то остается только надежда на автомат. |
|
#1825803 |
Завсегдатай
|
|
сообщение Чебуран просто на 10мА реально можно купить только УЗО 16А 10мА, и тока такое видел везде. возможно что-то и поменялось в ассортименте за несколько лет зы: ну и наверное ни кто не будет спорить, что на мокрые зоны и ставят узо на 10мА, а аквы это и есть мокрые зоны, мокрее не придумаешь Изменено 30.5.13 автор Kiraso |
|
#1826410 |
|
Завсегдатай
|
|
сообщение Kiraso Ваша правда. На 10мА в основном 16А. Даже не задумывался на эту тему никогда, ибо для дифов на 30мА есть вся линейка от 3 до 63А... Пробежал по каталогам - нашел у Деграна только 10А 10мА, 4 модуля тип АС. зы: ну и наверное ни кто не будет спорить, что на мокрые зоны и ставят узо на 10мА, а аквы это и есть мокрые зоны, мокрее не придумаешь никто и не спорил Но 30мА тоже будет работать, и в любом случае это лучше чем ничего. |
|
#1826460 |
Постоянный посетитель
|
|
Не надо УЗО "китай" ставить. Вы зачем ставите УЗО? Т.е. во сколько вы оцениваете свое здоровье, в случае утечки, например? Я понимаю, Legrand очень дорог, но ABB хотя бы. |
|
#1826781 |