go to bottom
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

320 10
Москва
6 года

Сечение провода для подключения ЭПРА?

Подскажите какие токи текут по проводам от ЭПРА до лампы?
ЭПРА VITO, лампа 1х15 Вт.
Выбираю провод, какое сечение и изоляция провода необходимы? Интересует напряжение между проводами идущими на один цоколь (патрон)?

2005-04-1313/04/2005 12:34:01
#191677
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

403 117
Санкт-Петербург
5 года

Вообще то при поджиге там киловольты. Использовать нужно "обычный" электротехнический медный провод.

2005-04-1313/04/2005 12:54:25
#191683
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

2415 33
Москва
5 мес.

Достаточно сечение 0.35

Главное длина - не более 1,5 м

2005-04-1313/04/2005 12:57:45
#191685
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

320 10
Москва
6 года

сообщение Pustovetov
Вообще то при поджиге там киловольты.


Киловольты это между двумя цоколями, а для одного? У моего провода достаточно тонкая изоляция, а я его хочу в "косичку" свернуть. Насколько я понимаю два провода на один цоколь необходимы для подогрева спирали электрода, и напряжения там не очень большие?
2005-04-1313/04/2005 13:53:11
#191705
Завсегдатай, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

1536 15
Москва
5 года

Напряжение между выводами с одной стороны ~ 20В при прогреве, ~0В при работе.
При поджиге - киловольты, но с разных сторон лампы.
Ток при работе 0,37А (для 15Вт) до 0,43А (для 40Вт), при прогреве - не знаю, думаю, что такой же.
Сечение провода д.б. не менее 0,35 мм2, длина проводов согласно инструкции производителя ЭЛПРА.
Провод использовать обычный, для эл.технических работ, многожильный будет помягче, одножильный - жестче, но иногда удобнее в монтаже. Все провода для бытовых работ держат температуру до 110С и проверяются на напряжение пробоя не менее 2500В.
по типам проводов - не знаю какие выпускаются сейчас, раньше был популярен МГШВ.

Изменено 14-4-2005 автор anatolst2

Изменено 18-4-2005 автор anatolst2

2005-04-1313/04/2005 14:07:33
#191710
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

549 1
Королёв
7 года

Очень хороши стерео провода, их разделять легче, но правда стоят подороже, но и качество лучше чем у обычных, а по сечению я посоветовал бы 0.75!Однако 0.35 тоже пойдет.

2005-04-1414/04/2005 14:44:41
#192120
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

84
Russian Federation Moscow
14 года

сообщение ФАП Лап
я его хочу в "косичку" свернуть.


В косичку не стоит, а вот в хлорвиниловую трубочку засунуть можно.
Сечение чем больше, тем лучше (в разумных пределах). Хорошо подойдет гибкий 2х жильный, который для перносных светильников идет.
2005-04-1414/04/2005 15:17:14
#192136
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

437 5
Санкт-Петербург
3 мес.

сообщение igor2
Достаточно сечение 0.35

Главное длина - не более 1,5 м

В электрике не шибко силен , но сам переделывал у себя все крышки на ЭПРА (если не ошибаюсь в названии китайский Feron) и длина проводов в моей главной банке всяко больше 150см(около 200). Все работает более полугода. Это плохо, или 150см относится только к фирменным ЭПРА?
2005-04-1717/04/2005 02:57:55
#193055
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

320 10
Москва
6 года

Всем спасибо за ответы.
Светильник переделал. Был короб с лампой с одной стороны. Прикрутил еще лампу с другой стороны. Когда вскрыл короб обнаружил что там также стоит ЭПРА VITO. Провода от ЭПРы до лампы протянуты короткие – 15-40 см и все работает уже 4 мес. Сделал также.