Посетитель
|
Модернизация осмоса |
Всем доброе время суток! Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. |
|
#2888835 |
Завсегдатай
|
|
nikolai1985 Получилось? Каков результат? А почему мембрану на 125, а не штатную 100? Я вот на Гейзер Престиж вместо 50 хочу 75 или 100 поставить, но не могу понять какую лучше выбрать (цена не имеет значения)? Система без помпы, давление 4,1Бар. Изменено 6.8.21 автор Oleg-Sever |
|
#2929839 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
#2929843 |
Завсегдатай
|
|
Ёшкин_кот Где? На видео совершенно другой фильтр и форм фактор мембран. Я же про Гейзер вопрос задал. Изменено 6.8.21 автор Oleg-Sever |
|
#2929845 |
Свой на Aqa.ru
|
|
#2929846 |
Завсегдатай
|
|
Ёшкин_кот В Гейзер Престиж колба 1812 (подходит и мембрана 2012). Вопрос: вместо 50 хочу 75 или 100 поставить, но не могу понять какую лучше выбрать (цена не имеет значения)? Помпы нет и желания (пока) ставить нет, давление 4,1Бар, накоп. Бак 80л. Изменено 6.8.21 автор Oleg-Sever Изменено 6.8.21 автор Oleg-Sever |
|
#2929848 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Oleg-SeverИз числа доступных в России имеют неплохие характеристики такие мембраны: https://moemgorod.co... Изменено 6.8.21 автор DNK |
|
#2929851 |
Завсегдатай
|
|
DNK меня даже не производитель волнует (что важно), а каковы последствия замены 50 на 75 или 100GPD (с учётом моих данных). То есть замена 50-й на 75 или 100 не принесёт каких либо неприятностей (проблем) и оправданна ли? Исходная вода 80ppm, после очистки 3ppm (мембране 10 месяцев), первый картридж механический 5мк меняю раз в месяц, третий механика 0,5мк раз в два месяца, мембрану Гейзер (HID) 50GPD меняю раз в год (она чистая совершенно...но раз в год не напряжно). Изменено 7.8.21 автор Oleg-Sever |
|
#2929853 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Oleg-Sever Я думал, что вы хотите улучшить, увеличит производительность фильтра. У меня колба под мембрану от гейзера престижа (1812). Мембрану поставил на 100 GPD Filmtec 50,75,100 и т.д. это производительность в сутки. Если не ошибаюсь |
|
#2929854 |
|
Завсегдатай
|
|
#2929857 |
Завсегдатай
|
|
#2929868 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Oleg-SeverА что ты мерить собрался, не понял? Единственное давление, которое критично, это в подающей трубе. Вот и ставь, чтобы её замерить. А как там у тебя все сделано, кто ж знает, твоя епархия))) |
|
#2930178 |
|
Завсегдатай
|
|
#2930180 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Oleg-SeverКакого блина, мы не на кухне? |
|
#2930181 |
Завсегдатай
|
|
Старец Там стоит. А после мех. очистки не критично (например картриджи забились при сезонной подаче грязной воды)...имхо критично. Часто ведь бывает...вода ржавая (жёлтая) пошла и первый картридж за сутки забиться может. А так в системе будет 4Бар, а на мембрану 2Бар...что имхо не гуд. Старец схема выше Изменено 7.8.21 автор Oleg-Sever |
|
#2930183 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Oleg-SeverДо твоей мембраны, давление и будет то (то самое) максимальное в твоем водопроводе, которое к ней подойдет. Перед всей конструкцией твоего фильтра, будет давление, которое дает тебе твой ЖКХ. У меня на прямую от жкх, а ты теряешь давление на своих фильтрах. Так что можешь ставить манометр и там и сям. Но, это дурь, просто надо знать давление на входе, т.е. которое дает ЖКХ. Вообще вы все ...лись, куда вы лезете??? У меня осмос стоит уже 5-год. И я его собираюсь менять, когда в чайнике появится накипь. Это я для себя, а вы там что, для рыб создаете? Поймите, дорогой, не в этом дело, совсем не в этом. Узнайте у вас в районе, как ребята держат аквариумы и придерживайтесь этих параметров. Если хотите создать свою воду из осмосной воды и своих химикатов, то подумайте сначала, на сколько вы ошибетесь в расчетах? Наша химия (китайская очень даже интересная))). А у вас, вроде, водичка, вообще, хорошая, но это ваше дело. |
|
#2930187 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Старецнет. После префильтров оно ниже |
|
#2930189 Нравится Oleg-Sever
|
Свой на Aqa.ru
|
|
shortwaveДа я так и написал ему. Прочти еще: " а ты теряешь давление на своих фильтрах" |
|
#2930190 |
|
Завсегдатай
|
|
shortwave Не только ниже, НО может до 1Бар (и ещё ниже) упасть, когда в водопроводе грязная идёт (не часто, но так бывает). А если убрать префильтры на механику (как предлагает Старец) то мембрана забьётся зараз... Изменено 7.8.21 автор Oleg-Sever |
|
#2930191 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Oleg-SeverЕсли уж так, купи насос для осмоса и перегоняй отстоянною водичку через осмос, получишь то что хочешь. Не, если такое ...но течет, то они нужны. Иначе будешь работать на мембраны. Лучше совершенствуй систему предварительной очистки. По деньгам конечно. Изменено 7.8.21 автор Старец |
|
#2930193 |
Завсегдатай
|
|
Старец Смысл? Объясните? У меня вода на входе 80-90ppm, на выходе 1-3ppm. Нафиг мне ещё усложнять...добиться 0ppm цели нет! Мой вопрос: Подскажите плиз в какой разрыв манометр поставить? Думаю после автопереключателя и входа в мембрану (белый шланг)...или всё же до автопереключателя (моя схема выше)? Bulk Reef Supply делает так Изменено 7.8.21 автор Oleg-Sever |
|
#2930195 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Oleg-SeverНу, нифига себе!!?? А чТо я там тебе писал? Нет, уж извини, но разбирайся сам. Не хочу быть грубым. Удачи. |
|
#2930197 |