Посетитель
|
Помогите подобрать ЭПРА |
Добрый день. |
|
#2376319 |
Завсегдатай
|
|
Олег КлЕсть такая эпра Vossloh Schwabe ELXc 424.223 (3,4xHO24; 230х40х28мм)на 3 или 4 лампы. НО!!!... раздельно включать лампы не получится. С финансовой точки зрения это самый экономичный вариант (если рассматривать кач-ные эпра а не китайские ферроны и прочее. г... ) А так для раздельного включения понадобятся 2е эпра 1х24 и 2х24 например такие: OSRAM QUICKTRONIC PROFESSIONAL OPTIMAL QTP-OPTIMAL 1x18-40 (1xHO24,39; 1xL15-36; 1xDF18-36; 1xDL18-40; 280х30х21мм) и QTP-OPTIMAL 2x18-40 (2xHO24,39; 2xL15-36; 2xDF18-36; 2xDL18-40; 360х30х21мм). Или такие QTP-M 1x26-42 (1xHO24,39; 1xDF18-36; 1xDL18-40; 1xDE26; 1xTE26-42; 103х67х31мм) и QTP-M 2x26-32 (2xHO24; 2xDF18-36; 2xDL18-36; 2xDE26; 2xTE26-32; 1xTE42,57; 123х79х33мм).Тогда можно сделать включение ламп 1+2. http://sovtehsvet.ru... Изменено 11.5.17 автор KOK |
|
#2376326 |
|
Посетитель
|
|
KOKПравильно ли я понял? QTP-OPTIMAL 1x18-40 Это универсальная ЭПРА для ламп T5 и T8 которая запускает 1 лампу мощностью от 18 до 40ватт? Этот вариант мне нравится. Есть какое нибудь принципиальное отличие у других ЭПР, или для моих целей это не принципиально? Изменено 11.5.17 автор B_wolf |
|
#2376341 |
Завсегдатай
|
|
Олег КлДа вы правильно поняли.В скобках после марки эпра указано к каким лампам они подходят. Любые эпра из перечисленных мной выше подойдут для вас без каких либо ограничений.Ну единственное если эпра предназначена для2х ламп то раздельно их не включить. Изменено 11.5.17 автор KOK |
|
#2376370 |
Посетитель
|
|
#2376372 |
Посетитель
|
Что то не выходит помогите |
KOK Купил вот такую ЭПРА Вот такая лампа Не работает. Иногда в какой то момент начинает светиться красненьким около одного цоколя и всё Что может быть? |
|
#2380771 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
#2380775 |
Посетитель
|
|
B_wolf Это еще две лампы. Они подвязаны к такой же ЭПРЕ только расчитанной на две лампы. Они тоже не горят |
|
#2380787 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
#2380788 |
|
Посетитель
|
|
B_wolf Вот както так. Если не понятно то сделаю ещё более детальное фото. Подключал все по схеме указанной на ЭПРЕ. Делал подобный светильник на Т8. Все работает, если схема подключения Т5 ламп не отличается, то вероятность ошибки при подключении минимальна. Я не знаю с чего и как начать тестирование. Если эти лампы должны загораться от этих ЭПР в принципе, то с чего начать тестирование. Что надо замерять на выходе ЭПРЫ. И можно ли протестировать на работоспособность лампы(хотя их проверяли при продаже), и если можно то как? Заранее спасибо. |
|
#2380796 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Олег КлВроде правильно всё. И лампы должны бы с этими ЭПРА работать. Патроны такие раньше применяли? |
|
#2380798 |
Посетитель
|
|
Да на Т8 лампах. Но сомнения в контактах есть и у меня. Ещё есть предположения, почему не работает? |
|
#2380799 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
#2380803 |
Посетитель
|
|
#2380818 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Олег КлВряд ли вы сможете измерить высокочастотные импульсы напряжения на выходе ЭПРА. |
|
#2380866 Нравится Олег Кл
|
|
Посетитель
|
|
#2380875 |
Постоянный посетитель
|
|
Олег Кл В идеале сразу продумайте охлаждение. Т5 греются и температура воды тоже будет расти, тем более лето на носу. Обычно в крышку с лампами запихивают вентиляторы для системников. |
|
#2380984 |