Посетитель
|
помогите с эпра и лампами. (страница 3) |
Купила две КЛЛ 55вт, к ним эпра TRIDONIC/ATCO PC 2/58 PRO, подключила по схеме -не работает одна из ламп, при включении делает попытки зажечься, и не зажигается. |
|
#1504170 |
Посетитель
|
|
Игорь(щучий кошмар)главное что бы было чем его заменить! |
|
#1504548 |
|
На премодерации
|
|
bullet 940(или 840) всё лучше чем ...30й. |
|
#1504550 Нравится bullet
|
Посетитель
|
|
Игорь(щучий кошмар)Вы меня запутали...если у меня стоят 830 и 840,то на 24вт тоже брать 830 и 840))? они ведь будут стоять на одной линии, нафига спектры мешать... Изменено 28.10.11 автор bullet |
|
#1504553 |
На премодерации
|
|
bullet тогда берите 2шт 840, а то 830 больно желтит. решать Вам. Это свет со светом а не пиво с молоком мешать. Изменено 28.10.11 автор Игорь(щучий кошмар) |
|
#1504557 |
Посетитель
|
|
Игорь(щучий кошмар)хорошо...всё поняла.Спасибо! |
|
#1504558 |
|
Новичок
1
13 года |
|
Здравствуйте. Помогите с подключением ламп к эпра. Эпра Osram Т5 2x24-39 Лампы Т5 39вт. Подключаю все по схеме и ничего не происходит ((( Уже и лампы разные пробовала, и эпра (у меня 2 одинаковых) В чем может быть дело? |
|
#1514118 |