Новичок
7
3 года |
Сгорает последний в цепи светодиод . |
Добрый день. Проблема следующая . Последовательно подключены 4 светодиода прямой ток 900а напряжение 34,8 v через драйвер HLG-185H-C1400B, AC/DC LED, 200.2Вт, IP67, 71…143В/1400мА, . Сгорает диод из которого в драйвер провода идут . Поработает пару недель и выгорает ( подскажите как решить проблему пожалуйста . |
|
#2939187 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Потенциал этого диода относительно подложки- теплоотвода? |
|
#2939188 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Дмитрий1980тип диода какой? Охлаждение? Термоинтерфейс? |
|
#2939189 |
Новичок
7
3 года |
|
shortwave Диод L2C5-FS001208E1500 Все расположенно на большом алюминиевом общем радиаторе корпусе. Два года остальные в цепи работают исправно . Крайний может работать 2 месяца, может 2 недели. Я так понял на него самая мощная нагрузка ложится. |
|
#2939190 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Дмитрий1980нет, нагрузка на все диоды одинаковая. Не хватает данных чтобы найти зацепку. Фото, толщина радиатора, на какой термопасте сидит |
|
#2939191 Нравится Nomemory
|
Новичок
7
3 года |
|
shortwave Корпус aqua led. Производитель заявляет в пассиве до 200вт на метр . Термопаста титан. Один диод год на кпт8 сидит. Можно вентилятор конечно прикрутить попробовать. Остальные то диоды чего не горят... У меня пиковая нагрузка 4 часа. Остальное время рассвет им закат плавный. Все через контроллер тс421 работает |
|
#2939193 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Дмитрий1980421 по цепи DIM или по силовой линии? |
|
#2939194 |
Посетитель
|
|
Драйвер серет возможно . Первый по пути диод и забирает пульсации |
|
#2939202 |
Модератор , Советник
|
|
Дмитрий1980 Возможно, происходит пробой диэлектрика между кристаллом и алюминиевой подложкой из-за высокого суммарного напряжения 150В. Именно на последнем диоде получается этот максимум. |
|
#2939205 |
|
Новичок
7
3 года |
|
shortwave По дим Constantin_K Собственно я это и имел ввиду . Так что делать то? На другой драйвер повесить? |
|
#2939259 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Именно это я и имел в виду в первом ответе . |
|
#2939289 |
Модератор , Советник
|
|
#2939291 |
|
Новичок
7
3 года |
|
Constantin_K Незаземлен. Стоит на акриловых ножках. Заземлить? Nomemory Самый видимо простой способ докупить драйвер и сделать 2 канала. Спасибо! |
|
#2939298 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Дмитрий1980Драйвер 1,4А, а диод 1,8А максимум, если посмотреть даташит. https://docviewer.ya... Какое общее количество последовательно подключённых светодиодов и ссумарное падение напряжения на них? |
|
#2939314 |
Новичок
7
3 года |
|
#2939333 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Дмитрий1980Посмотрите даташит, падение напряжения при таком токе может быть 36 и более вольт. Второй драйвер ставить или брать другой с должным выходным напряжением (запас в 10-20% от максимального падения напряжения в цепи светодиодов) |
|
#2939354 |
Модератор , Советник
|
|
Дмитрий1980 Можно так поступить, если радиатор изолирован, то соединить его с проводом, идущим от второго диода к третьему. Тогда максимальное напряжение, которое может оказаться приложенным к диэлектрической подложке не превысит двойное падение напряжения на диоде: 70-75В, и изоляция тогда выдержит. Но правильнее действительно взять пару отдельных драйверов. |
|
#2939361 Нравится gray13
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Constantin_K Кажется у HLG-185H нет полной гальванической развязки от сети. Или путаю? Изменено 17.9.21 автор Дамир184 |
|
#2939408 |
|
Модератор , Советник
|
|
Дамир184 Вряд ли... WITHSTAND VOLTAGE : I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC ISOLATION RESISTANCE : I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
|
#2939428 |
Новичок
7
3 года |
|
Constantin_K Спасибо. Возьму ещё один драйвер. Не дёшево, но дешевле сгорающих диодов ) gray13 Спасибо за совет по выходному напряжению! Так и сделаю. |
|
#2939557 |