go to bottom
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

948 18
Чебоксары
3 года

Вопрос по проводке, выдержит ли? (страница 2)

Доброго времени суток всем!

Вопрос вот в чём, есть желание (пока только оно) поставить дома ещ одну этажерочку и вот встал вопрос по проводке.
Дом новый (8 лет) проводка тоже, медь 1,5мм сечение.

Так вот, этажерка эта 8акв, общая максимально возможная (постоянная) нагрузка на сеть 900Вт (все банки с большим количеством света)...
сколько может выдержать проводка без последствий?

в этой же комнате стоит этажерка потребляющая 400Вт постоянно + постоянно работающий компьютер.
в самой квартире постоянно включены 2 телика ЖК, которые работают не постоянно, ну холодильник и прочая шушера....
эл чайника нет, выбросил )))

вот как-то так

хотелось бы узнать можно или нет?

заранее спасибо

с уважением,
Александр

2013-01-0707/01/2013 21:30:19
#1754183
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

pups
УЗО (устройство защитного отключения).
А вот в щиток всё же как-то бы попасть. Всёравно как-то можно. Если заперт на штатный замок типа такого:
Показать скрытый текст
то у них, как мне показалось, один ключ ко всем подходит Смайлик :D Можно найти такой же и открыть. Если по старинке уши с навесным замком, то у соседей спросите. Бывает просто под отвёртку. Может от автомата отходит провод 2.5 или даже 4 кв.мм, а в квартире в распредкоробке уже разделяться на несколько по полтара. Если так, то это уже гораздо лучше. А если от автоматов идёт по полтара, то это весьма не густо. Вам надо на водонагреватель и постирайку дополнительно вести.
Показать скрытый текст
2013-01-0909/01/2013 20:04:43
#1755298
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1731 335
Москва
9 года

pups

Один автомат на 16, а другой на 10А? Тогда считайте суммарную нагрузку всех электроприборов в квартире, возможно, уже "корочка вспывает". Для 2,5 кв допустимо 21А.
2013-01-0909/01/2013 20:05:55
#1755301
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Чебуран
Поставить могут что угодно. Я и 40А автомат видел на 2.5кв.мм в новостройке (т.е. не переделывалось) Смайлик :D
Именно провода смотреть надо.
2013-01-0909/01/2013 20:14:26
#1755307
Нравится Чебуран
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1731 335
Москва
9 года

DimkaSP

Человек, слабо разбирающийся в электрике, способен "по виду" отличить полторашку от 2,5? Ну это риторический вопрос конечно.
Судя по тому, что в РЩ 2 автомата на квартиру, это стандартный "совковый вариант" - 1,5 на свет и 2,5 на все остальное. Из этого я и исхожу.
Кстати, 40А, которые Вы видели, поставил "умный" хозяин, но никак не строители. Оно им надо?

Изменено 9.1.13 автор Чебуран
2013-01-0909/01/2013 20:18:08
#1755310
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Чебуран
Человек, слабо разбирающийся в электрике, способен "по виду" отличить полторашку от 2,5?

Ну если при замене розеток распознал полтарашку, думаю, что отличит Смайлик :)


Чебуран
Судя по тому, что в РЩ 2 автомата на квартиру, это стандартный "совковый вариант" - 1,5 на свет и 2,5 на все остальное.

"Совковый вариант" - половина квартиры 2.5 алюминька на один автомат, вторая - на другой и тоже алюминька 2.5. Обычно кухня, туалет с ванной и коридор - одна группа, жилые комнаты - вторая. Иногда одна из комнат к первой группе прицеплена. Там уже от планировки зависит. Другого не встречал. Впрочем не в крупных городах удосужился рыться в проводке. Может в Москве и иже с ней по более умному делалось Смайлик :)


Чебуран
Кстати, 40А, которые Вы видели, поставил "умный" хозяин, но никак не строители. Оно им надо?

Оно им надо дома строить, что через год трещины в стенах появляются и крыша начинает течь?
Ставят тупо что есть. А хозяин тогда и просил поменять автоматы, потому что соседи у себя меняли и ему посоветовали.

Однако оффтоп получается...
2013-01-0909/01/2013 21:23:37
#1755355
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1731 335
Москва
9 года

сообщение DimkaSP
"Совковый вариант" - половина квартиры 2.5 алюминька на один автомат, вторая - на другой и тоже алюминька 2.5. Обычно кухня, туалет с ванной и коридор - одна группа, жилые комнаты - вторая. Иногда одна из комнат к первой группе прицеплена. Там уже от планировки зависит. Другого не встречал. Впрочем не в крупных городах удосужился рыться в проводке.

Кстати, да, сейчас вспомнил, Вы правы, я уже забывать стал, точно так плюс автомат на кухню с эл. плитой четверкой люминием. И свет через пол соседа сверхуСмайлик :D

Оно им надо дома строить, что через год трещины в стенах появляются и крыша начинает течь?
Ставят тупо что есть.

Не примут дом во-первых, дороже во-вторых. Впрочем, всякое бывает.

В любом случае, делать сначала 2,5 а потом от коробки разветвлять 1,5, разрешено только если автомат 16А, т.е. защита самого тонкого провода. Если в щитке стоИт номинал более 16А, а на розетках 1,5, это нарушение ПУЭ. И это опасно.
Предвидя закидывание тапками - по ПУЭ положено не 16, а 10, но при защите 16амперником не будет ничего страшного, можно.

Изменено 9.1.13 автор Чебуран
2013-01-0909/01/2013 22:07:59
#1755385
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Чебуран
Да не буду я тапками кидать)) Дядька рассказывал как дома принимают. Он строителем работал. В подробности вдаваться не буду - уж совсем не по теме, но суть в том, что в одном доме придирались ко всему, и относились к работе очень серьёзно, а через дорогу принимали не заходя выше первого этажа, и то окинув взглядом одну из комнат.
А свет в полу соседа - это совсем веселуха. Сосед ремонтирует пол, видит там провода, понимает, что они не его и выстригает их нафиг. Люди просят сделать им свет, объясняешь ситуацию, что потолок штробить я не Джамшут, а полостей там не предусмотрено, и предлагаешь им делать натяжной потолок, то смотрят как на идиота. Это так. О наболевшем))

Топикстартеру. Если всётаки удастся попасть в щиток, и там таки 2.5 от автомата, то возможен следующий вариант малой кровью:
Меняем автомат на 25А, в квартире на месте главной распредкоробки ставим маленький бокс на пару-тройку автоматов с распределением на что возможно. Если кончено бокс в интерьер впишется.
Вроде понятно объяснил))
2013-01-1010/01/2013 11:55:07
#1755654
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

948 18
Чебоксары
3 года

Чебуран
Человек, слабо разбирающийся в электрике, способен "по виду" отличить полторашку от 2,5?

ну как-то да Смайлик :)
на розетки проложен кабель 1,5! Это 100%!
на свет проложен 2,5....это 200%

и там и тут провода видел, щюпал, гнул, вкручивал, сматывал и т.п.

что заходит в квартиру пока не узнал точно, но повторюсь, когда меняли автомат (ставили 16А) видл как электрик медь гнул плоскогубцами, скажем так, с некоторым усилием....в квартире все провода гнуться руками, хоть в узел завязывай...в щитке по виду 3-3,5мм кабель...
почему сейчас не могу залезть туда и споойно посмотреть, потому что открыв дверку ключом от квартиры, упираемся в ещё одну стенку защитную, которая на винтах с секретом, и вот тут видны только окошки к счётчикам и торчат "шпингалеты" автоматов....ВСЁ, больше там ничё нет и ничё не видно!
вчера пытался выдернуть к себе электрика, благополучно отказался сославшись на большое количество вызовов с "с более важными проблемами"..т..е в консультации мне отказали.
Звонил в УК дома, инженеру какому-то, он развёл руками мол не знает какой кабель входит в квартиру....бред, не правда ли?

вобщем, на следующей неделе, притащу с работы электрика и буду пытать ))

Но всё же, скажите, если в квартирузаходит кабель 3мм то это хорошо?плохо? или чё делать то? ))

спасибо

upd---------
не прочиал последнюю строчку про распред щиток))) спасибо, буду думать
ремонт не за горами, коробку думаю впихнуть смогу Смайлик :)

Изменено 11.1.13 автор pups
2013-01-1111/01/2013 18:44:46
#1756681
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

66 4
Королёв
12 года

Раз про стройку, то я бы ещё задался вопросом сколько кило будет весить ваша этажерка с аквариумами. У плит перекрытия есть пределы нагрузок.

2013-01-1111/01/2013 19:36:04
#1756718
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

serge56
Ну 900Вт света, при том, что света очень много, то видимо порядка тонны. Вообще читал, что норма до 800кг на кв.м, но люди пишут, что ставят гораздо больше.
2013-01-1111/01/2013 20:35:29
#1756753
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Показать скрытый текст


Изменено 11.1.13 автор DimkaSP
2013-01-1111/01/2013 20:36:44
#1756755
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1731 335
Москва
9 года

сообщение pups
на розетки проложен кабель 1,5! Это 100%!
на свет проложен 2,5....это 200%
и там и тут провода видел, щюпал, гнул, вкручивал

Понимаете, обычно наоборот. На розетки больше.
И проскакивают у Вас вопросы... "По виду 3-3,5" - Вы диаметр чтоли смотрите? Не бывает ни 3, ни 3,5. Бывает 1,5, 2, 2,5 и следующий сразу 4.
2013-01-1111/01/2013 21:49:44
#1756802
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

955 66
Балаково
10 года

Чебуран
Понимаете, обычно наоборот. На розетки больше.

Угу, тоже на это внимание обратил, но как-то пропустил, малоли... Всякого насмотрелся уже Смайлик :)
Присоединяюсь к вопросу (?)
...в смысле: Вы уверены что именно так? Смайлик :)


Чебуран
И проскакивают у Вас вопросы... "По виду 3-3,5" - Вы диаметр чтоли смотрите? Не бывает ни 3, ни 3,5. Бывает 1,5, 2, 2,5 и следующий сразу 4.

Ну речь изначально шла про полтара, а там диаметр и площадь не сильно отличаются ( (1.5мм)^2 = 1.77мм.кв ), так что в принципе не важно. Да и не видал я таких щуплых электриков чтобы 2.5 плоскогубцами гнули с усилием Смайлик :D Может действительно четвёрка или ещё что посурьёзнее Смайлик :o
2013-01-1111/01/2013 23:01:48
#1756856
Постоянный посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

948 18
Чебоксары
3 года

Я понимаю что обычно наоборот, но факт остаётся фактом...сделано видимо через заднее место...

насчёт нагрузки (офф-топ) одна этажерка стоит уже, проходил я это уже....главное правильно расположить её...общий объём воды будет 1300л примерно

Изменено 12.1.13 автор pups

2013-01-1212/01/2013 07:52:08
#1756919
Посетитель
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

66 4
Королёв
12 года

только воды 1300? То есть не менее 1500 кг? Вот такие бл.....!!! соседи живут может быть и над вами!!!!

2013-01-1212/01/2013 19:58:22
#1757187



Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Польвователь
Top