Посетитель
|
Кто какие ИБП использует? |
Решил приобрести себе ИБП, хочу спросить какой лучше. Нужен для двух внешников (Ferplast 1100 л/ч и Eheim 600 л/ч) и компрессора Eheim 200. |
|
#777835 |
Посетитель
|
|
Наверное важен не сам ИБП, а сколько он должен держать: |
|
#777895 |
|
Посетитель
|
|
Pave1А какие по-дольше работают в пределах 5000 руб.? |
|
#778029 |
Постоянный посетитель
|
|
Pave1Что-бы не ковыряться в источниках, хочу уточнить: 1.Что означает коэф. 0,6 в расчете емкости ? Разве паспортная емкость не является окончательной величиной, равной 108 вт.час? То-же и в отношении кпд.Не держал в руках , не знаю, что там в паспортных данных.2.Не может оказаться так , что мощность двигателей фильтров указана полезная, а не потребляемая.Тогда с учетом низких кпд двигателей малой мощности, потребляемая мощность м.б. значительно больше , время работы- меньше.Есть такая инфа? или лучше померять ток под нагрузкой.?.2.Что там в паспорте относительно длительно допустимой нагрузки, сколько ампер потянет?Допустимый предел разрядки А.Б. М. б. к-т 0,6 он самый и есть?Хочу иметь эту штуку дома, да все никак не собрался посмотреть что к чему , и,поскольку Вы прикидывали- поделитесь пжлст. |
|
#778081 |
Посетитель
|
|
сообщение vladimir_p78, Дина 4385 Коэффициент 0,6 - это перевод из VA (вольт-ампер) в W (ватты). ИБП обозначаются в основном в VA, например Powercom WAR-1000AP - это 1000 VA, что есть 600W (максимальная подключаемая нагрузка к данному ИБП). Если будет больше, то будет overload и ИБП работать не будет. КПД - это коэффициент, включающий в себя: потерю энергии на преобразования из 12В в 220В (инвертор), потерю уходящая в тепло, защита от полной разрядке аккумулятора. Кстати об инверторе, я мерил мультиметром, на выходе ИБП, как правило не 220В, а 170-180В, но это на аппаратах подключенных никак не сказывается. Насколько я помню, минимальный ток в линии электропередач в России 175В (по ГОСТ). А какие по-дольше работают в пределах 5000 руб.? При покупке, главное это смотреть на аккумулятор, который стоит внутри устройства, обычно это нигде не пишут, только вынимать и смотреть! Однако, например в АРС и на аккумуляторах не пишут, тогда перед покупкой надо искать в Интернет. К примеру, почти однинаковые модели, но аккумуляторы разные. WAR-1000A 12В / 7,2Ач 1 штука WAR-1000AP 12В / 9Ач 1 штука Акварумисты, в основном выбирают, чтобы в тумбу помещался и отключалась функция Greenmode (работа ИБП при малом мощности потребления). Кое-какая информация о аккумуляторах имеется тут: Powercom - http://www.pcm.ru/pr... APC - http://www.americanb... Изменено 14.3.09 автор Pave1 |
|
#778185 |
Посетитель
|
|
Протестировал источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 550ВА / 330Вт 230V (BE550-RS) с евророзетками Schuko CEE 7 и внешний фильтр Eheim Professional II 2026 с наполнителями (до 350л, 950л/ч) в полной загрузке. В инструкции заявлено, что Eheim Professional II 2026 потребляет 20Вт. |
|
#778186 |
|
Посетитель
|
|
Забыл написать о безопасности, рекомендую установить УЗО (устройство защитного отключения) на выходе из ИБП (после ИБП), например, самое маломощное УЗО С6, лучше III поколения. Стоит оно где-то рублей 350. |
|
#778187 |
Постоянный посетитель
|
|
Pave1Спасибо за ответ.Но... 1. Электрическая мощность постоянного тока (ватт) по определению равна произведению силы тока (ампер) на напряжение(вольт) .И понижающих коэфф.-нет. В нашем случае , видимо, умножением емкости на 0,6 получим допустимую нагрузку на аккумулятор в ваттах.Т.е. , скажем, если паспортная емкость 1000ватт.часов , то максимально допустимая подключаемая нагрузка на него 600ватт.Ессесно, ни какого отношения коэфф. 0,6 к рассчету фактической емкости не имеет.С этим , кажется, так.Т.о. находится один ответ, который меня интересовал : максимальный длительный разрядный ток должен соответствовать допустимой мощности , равной емкости , умнож. на эмпирический коэфф. 0,6. 2.Вопрос был не в том , что такое КПД., а в том , не учтен ли он уже заводом в выходных паспортных данных девайса, т.е. 1000 ватт.часов это уже полезная емкость (что , собственно, нужно потребителю) или ее еще надо вычислять. Здесь вопрос не прояснился.3.Допустимое отклонение уровня напряжения (не ТОКА) в бытовых сетях равно 2,5% от номинала.А Вы меря ли под нагрузкой?Отклонения не допустимые , т.к. падение мощностидвигателя находятся в квадратичной зависимости от напряжения, он"насилуется" и может выйти из строя.Как Вы считаете , это из-за не свежей батареи, или такое свойство девайса? В последнем случае нужен стабилизатор за инвертором.У компьютеров есть устройства стабилизации напряжения.4. Для прикидки возможной длительности работы АБ хорошо-бы померять напрямую ток фильтра под реальной нагрузкой, т.к. производители пишут кто во что горазд: от пиковой пусковой мощности , до тока ХХ.Видно, что уВас есть опыт эксплуатации, поэтому обращаюсь с вопросами.Если Вам будет в лом так досконально разбираться или ответить, придется напрягаться самому.УЗО хорошая придумка.Брать только что-нибудь качественное Европейского производства, с максимальной чувствительностью и быстродействием.Экономить на риске не стоит.5.В аварийной ситуации фильтр достаточно будет включать-отключать через промежутки времени, что-бы и бактерий сохранить, и продлить время работы ИАП.Аэрация же потребляет мизер. |
|
#778272 |
Посетитель
|
|
Дина 4385 На выходе ИБП напряжение имеет не синусоидальную форму, поэтому измерять его обычным прибором, рассчитанным на синусоиду, бессмысленно - показания будут абсолютно неправильными. Это я к тому, что не стоит верить значению 170 вольт на приборе - если ИБП исправен, то эффективное напряжение там будет 220 вольт. |
|
#778299 |
|
Посетитель
|
|
сообщение Дина 4385 Спасибо за ответ.Но... 1. Электрическая мощность постоянного тока (ватт) по определению равна произведению силы тока (ампер) на напряжение(вольт) .И понижающих коэфф.-нет. В нашем случае , видимо, умножением емкости на 0,6 получим допустимую нагрузку на аккумулятор в ваттах.Т.е. , скажем, если паспортная емкость 1000ватт.часов , то максимально допустимая подключаемая нагрузка на него 600ватт. В паспортах пишут Вольт-Ампер, никаких Ватт не пишут, чтобы перевести в Ватт, нужно умножить на 0,6. Была хорошая статья на apc.ru, посмотрие там. 2.Вопрос был не в том , что такое КПД., а в том , не учтен ли он уже заводом в выходных паспортных данных девайса Нет, заводом он не учен 3.Допустимое отклонение уровня напряжения (не ТОКА) в бытовых сетях равно 2,5% от номинала. У меня в сети 207-208V в любое время. 4. Для прикидки возможной длительности работы АБ хорошо-бы померять напрямую ток фильтра под реальной нагрузкой, т.к. производители пишут кто во что горазд: от пиковой пусковой мощности , до тока ХХ.Видно, что уВас есть опыт эксплуатации, поэтому обращаюсь с вопросами. Я переодически провожу тесты Например, по расчетам должно дерать 1 час 20 минут, а в реале держит 50 минут, так как часть энергии теряется, срабатывает защита от полного разрада аккумулятора... УЗО хорошая придумка.Брать только что-нибудь качественное Европейского производства, с максимальной чувствительностью и быстродействием. Не обязательно брать что-то дорогое, наш российский ИЕК 3-его поколения, отлично работает, ток утечки 30 миллиампер. Я пробывал дотрагиваться пальцем до огаленного провода, срабатывает мгновенно, ощущений никаких у человека нет. |
|
#778360 |
Постоянный посетитель
|
|
Pave1Поверьте , что все насчет мощности постоянного тока , так и есть. В переменном токе появляется такая величина, как Коэфф. мощности(COS фи), прихожу к мнению , что 0,6 является коэфф., учитывающим этот фактор при пересчете мощности постоянного тока к переменному(после инвертора).Номинал в квартире -должен быть 220вольт.Попросил владельца девайса померять напряжение - результат- 215 вольт .на инверторе под нагрузкой.Мерял обычной Цешкой, еще советской.Сделал для себя практический вывод.Штука стоящая , в хозяйстве не лишняя.Емкость АБ должна обеспечить работу в 200-300 ватт часов, часа на 4 хватит.Брать УЗО С минимальным значением тока не баланса ДФЗ аппарата(тока срабатывания), какой только найду.Всем спасибо. |
|
#778438 |
Посетитель
|
|
[q]vladimir_p78[/qКупил АРС 700ВА -)), Попробую, напишу |
|
#780801 |
|
Посетитель
113
Москва 11 года |
|
сообщение Pave1 А зачем самое моломощное? В принципе узо не должно работать вместо автомата, а должно работать на утечку, при этом указывается не мощность, а ток утечки. При проектировании электрических цепей УЗО всегда советуют ставить на уровень больше, чем стоит в автомате. Т.к. нормальные автоматы могут работать кратковременно (порядка получаса) при нагрузках превышающих их номинал - это происходит обычно в момент пуска электрики. Если ставить УЗО меньших номиналов по мощности, то можно получить постоянные выбивания УЗО при включении оборудования. Кстати, если банка не подключена прямотоком к вотопроводу или нет контакта с батареями ЦО, то и УЗО может быть лишним. |
|
#794515 |
Посетитель
|
|
1. Стоит дешевле |
|
#794889 |
Малёк
20
Москва 7 года |
UPS |
Есть полностью рабочий в отличном состоянии UPS APC SMART1500 .Продам за ненадобностью. Цена - 5 т.р. (lugast(собака)mail.ru) |
|
#861447 |
|
Малёк
20
14 года |
|
Являюсь, в силу профессии, немного разбирающимся в этой кухне человеком, и для себя пришел к выводу об абсолютно оптимальном для |
|
#867604 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Я использовал некоторое время обычный Stand-By PowerCom 420ВА c прямоугольником на выходе (хотя у него написано "аппроксимация", это всё брехня). Eheim страшно ругался матом при переходе ИБП на батареи. От ИБП питался только фильтр. Потом стоял старинный APC SmartUPS 700i - фильтр только еле слышно похрюкивал при работе от батарей (вот она, аппроксимация-то). Сейчас фильтр питается APC SmartUPS1000 - фильтр вообще не замечает переходов на батарею и обратно (хорошая аппроксимация и очень точная синхронизация с сетью), от этого же ИБП питается кампутер и настольная лампа 20Вт. Свет в акве временно тоже запитывается от него (никак не разведу две линии розеток). Дина 4385 Да, косинус фи - это та ещё шняга . Только тут дело не в постоянном токе. Не из-за него весь сыр-бор, а из-за того, что ИБП (да и любой генератор или источник питания) рассчитываются на Вольт-Амперы, а не на Ватты, а нагрузка потребляет всё-таки Ватты, а не Вольт-Амперы. Вот и вэс любов . Среднестатистический коэффициент при пересчёте VA на W для обычных испульсных кампутерных блоков равен 0.7 - обычно его и используют для ИБП, запитывающих компы, например, APC SmartUPS 750 по паспорту тянет кампутер мощностью 500 Ватт (cos φ = 0.666667). Для ламп накаливания разумеется коэффициент единица, для двигателей асинхронных - примерно 0.8, для конденсаторных нагрузок он вообще больше единицы. Для электронных балластов можно принимать как и для импульсных блоков питания, около 0.7, если в балласте не применяется коррекция этого фи (в дешёвых точно не применяется). PS: Для синхронного двигателя аквариумной помпы (фильтра) лучше всего те ИБП, которые дают синус, иначе помпа (фильтр) безобразно трещит. |
|
#884488 |