Посетитель
|
Мощность ЭПРА.... |
Была лампа Т8 - 30 Вт (мощность ЭПРА 30 Вт) |
|
#1898044 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Vitya_serov Не переживайте. Никакой "мощности ЭПРА" на самом деле нет. Ну, она есть, но мнимая, реактивная. Какой ток выдаст ЭПРА на лампу зависит от самой лампы. В случае с лампами типа Т8, можно сказать, что ЭПРА для ламп 30, 36 и 40 ватт почти ни чем не будет отличаться. |
|
#1898056 Нравится Cornelius
|
|
Малёк
23
Дубна 10 года |
|
более того, включал 40-Вт лампу 16-Втным ЭПРА. Не знаю только, долго ли выдержит эпра |
|
#1898139 |
Посетитель
|
|
Т.е. лучше сделать запуск 40 Втной лампы с ЭПРА 2х36, а 30 Втную запускать с 30Вт ЭПРА. |
|
#1898273 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Vitya_serov Всё зависит от от конструкции ЭПРА 2х36. Если лампы содиняются последовательно (проверить легко: по одной не горят), то лучше будет к ней подключить две одинаковые лампы, а 40вт лампу включить в 30Вт ЭПРА. |
|
#1898312 |
Постоянный посетитель
|
|
сообщение bima02 Думаю что не долго. Имею опыт подключения ЭПРА т8-2х36вт к двум лампам т5-45вт, вся схема проработала ТРИ!! недели. И в один тихий вечер сгорела у меня на глазах. Феерверк был как у китайцев на Новый год. Вывод - ЭПРу нужно брать с небольшим запасом по мощности. |
|
#1898386 |
|
Посетитель
|
|
Подключил к 30 Вт ЭПРА. Запустилась, работает, погляжу как долго будет работать. |
|
#1899087 |
Посетитель
|
|
Siegfried А что Вы под этим подразумеваете? Лампа "взорвалась" с осколками? Или замерцала стробоскопом? |
|
#1899114 |
Постоянный посетитель
|
|
С лампой все нормально, сгорела ЭПРА. Она у меня откртая (для охлаждения), сверху на крышке лежит. Искры из нее летели, как от эл.сварки :-) |
|
#1899174 |
|
Новичок
2
Владимир 10 года |
|
Подскажите пожалуйста, какими ЭПРА можно подключить лампы Т5 juwel на 45 Вт? Вроде бы как не стандартная мощность? |
|
#1914428 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
alexey033 Обычно выбирают Osram QTP5 1 X 49W или Osram QTP5 2 X 49W T5. Как это скажется на сроке службы лампы, я не знаю. |
|
#1914644 |
Постоянный посетитель
|
|
я недавно поменял ЭПРА штатную (2х45-Т5) на 2х54вт Т5 |
|
#1916237 |
|