Новичок
8
Москва 10 года |
Проблемы с подключением электронного балласта (ЭПРА) Feron 2x18w |
Стояла одна лампа на 10W Camelion и эпра feron 1x18w. Включил утром свет - щелчок, легкий дымок. В общем сгорела. Изменено 3.7.14 автор ordolam |
|
#1983027 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
ordolam Тоже? Эта ЭПРА с одной лампой работать не будет. |
|
#1983040 |
|
Новичок
8
Москва 10 года |
|
Да, спасибо, этого не знал. Вчера вычитал где-то. С этим уже лады. |
|
#1983150 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
ordolam Лампы включены последовательно, т.е. через них течёт один и тот же ток и они должны греться одинаково. Однако, ЭПРА не соответствует мощности ламп. Лампы работают в плохом режиме, где их вольт-амперная характеристика имеет значительный разброс. На одной лампе напряжение может возрасти, а на другой уменьшиться, соответственно перераспределится выделение тепла. Вероятно, фероны (лампы) не долго проживут. В таком случае (если нельзя найти ЭПРА для 10Вт ламп) лучшим вариантом будет отдельная ЭПРА 18Вт на каждую лампу 10Вт. Если будут советовать вынуть ЭПРА из сберегаек - не делайте этого, они не подходят для ламп Т8. |
|
#1983337 |
На премодерации
|
|
ordolam http://www.lampa28.r... тут обещано что QT-ECO 1x4-16/220-240 и S и L работает с мощностью в 10 ватт с Т8 это одиночное исполнение. |
|
#1983355 |