Свой на Aqa.ru
|
Подключение компрессора к электронному таймеру. |
Многие сталкивались с тем, что компрессор при подключении к электронному таймеру вызывает зависание последнего. Это вызвано тем, что компрессор с электрической точки зрения является индуктивностью. И при замыкании цепи происходит скачок напряжения. Это кратко, если не влезать в дебри электротехники. Для того, что бы этого не случалось, компрессор к таймеру надо подключать через реле. Что бы не плодить количество таймеров, подключил компрессор к таймеру света. Алгоритм такой, свет горит, компрессор не работает.Свет выключился, включился компрессор. Для этого нужно реле с нормально замкнутым контактом (NC). То есть подаётся напряжение на управление реле, контакт разомкнут. Нет напряжения, контакт замкнут. Реле Подключаем управление реле к блоку питания. Красный к +, черный к -. Хотя для реле понятие полярности весьма условно, но лучше соблюдать. Разрезаем провод питания освещения, зачищаем и подключаем оба конца к клеммам блока питания L и N. Коричневые провода к L и синие к N. Вскрываем общую изоляцию провода питания компрессора и разрезаем один провод. Зачищаем и с помощью вагов подключаем к реле. Закрепляем блок питания и реле в тумбе. Всё, теперь компрессор включается при выключении света и выключается при его включении. Если делать компрессор на отдельный таймер, то реле будет необходимо с нормально открытым контактом (NO). То есть контакты реле замыкаются при подаче управляющего питания. |
|
#2025561 Нравится Carolyne
|
Форум Аквариумистов