Постоянный посетитель
573
Москва 10 года |
Эпра осрам ЭПРА 2х80 QT-FM зажигает одну лампу |
Добрый день! |
|
#2065856 |
Постоянный посетитель
573
Москва 10 года |
|
Хотя бы по подключению подскажите. Можно ли было так подключать или же я не правильно сделал? |
|
#2065893 |
|
Постоянный посетитель
573
Москва 10 года |
|
Поговорю сам с собой |
|
#2065986 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Alexey_K Либо нити накала у ламп перегорели. либо цепи накала в ЭПРА (м.б. трансформатор). Прозвоните для начала лампы. Так подключать нельзя было... Защита обычно есть, но от неисправных ламп, а уж никак не от ошибок подключения. Изменено 18.3.15 автор e99 |
|
#2066009 |
Постоянный посетитель
573
Москва 10 года |
|
А как лампы то прозвонить? |
|
#2066026 |
Постоянный посетитель
573
Москва 10 года |
|
И вообще. Чтобы опять все не покупать, как определить что неисправно? |
|
#2066028 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Надо прозвонить омметром нити накала, так же, как у обычной лампочки. Если они не оборваны, то придётся новую ЭПРА покупать. Некоторые ЭПРА с холодным стартом могут работать и со горевшими. |
|
#2066061 |
Постоянный посетитель
573
Москва 10 года |
|
прозвонил лампы вчера. |
|
#2066415 |
Постоянный посетитель
573
Москва 10 года |
|
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я собираю? |
|
#2066461 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Alexey_K Почему же ток не идёт? Идёт, через спирали ламп цепь замкнута. Сопротивление спиралей составляет несколько Ом. Если спирали целы и колба герметична, то лампа должна работать. ЭПРА можно проверить только подключением заведомо исправных ламп. |
|
#2066544 |