кто подскажет что случилось со штатным светильником? |
проблема такая штатный свет на 2 лампы т8, одна горит другая нет, поменял местами лампа рабочая так что проблема конкретно в светильнике, на мой взгляд 2 варианта: или сломалась кнопка или некорректно работает сам блочёк, что может быть более вероятным? (все контакты проверил все в норме) |
|
#2654579 |
Свой на Aqa.ru
|
|
БакенэкоИли балласт, или контакты в патронах. Кнопка не при делах. |
|
#2654591 Нравится KoRvin
|
|
Посетитель
|
|
#2654594 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Бакенэкоскорее сдох ЭПРА - но ведь проверить кнопку, соединив провода напрямую - элементарно. К тому же это неправильно-ставить кнопку в разрыв цепи лампы. |
|
#2654597 Нравится Михайлов Саша, gray13
|
Свой на Aqa.ru
|
|
БакенэкоКнопки включения ставят на входе в балласт, если иначе, то это косячная схема включения (сомневаюсь, что в этом ЭПРА есть какая-то нормальная защита от обрыва нагрузки). Сразу и не посмотрел, что на один балласт две кнопки, просто в голову не могло прийти такое. Для раздельного включения ламп возьмите два балласта и переделайте схему, чтобы кнопки отрубали напряжение на входах в ЭПРА, а не на выходе. Я вообще ЭПРА выношу в тумбу, если он в светильнике выходит из строя. Провода, правда, массивные на 6 или 8 жил приходится к светильнику тянуть, но зато служат дольше вне влажной среды и менять их проще без разбора светильника. Изменено автор gray13 |
|
#2654666 Нравится Михайлов Саша, папоротник
|
Посетитель
|
|
#2654708 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
БакенэкоСветильник от "Аквас" или "ЗелАква"? Уж больно на дэмопрофиль Биодизайна похоже Оторвать бы некоторым то, что потом не вырастет за такое "изделие". ЭПРА лучше Осрам (QUICKTRONIC) или VS, или Phillips. Из бюджета - любой китайчик, типа Feron и Camelion. С плохой герметизацией корпуса светильника на дорогие балласты нет смысла разорятся, т.к. лететь часто могут любые. |
|
#2654721 |
Посетитель
|
|
gray13незнаю фирмы, аквас досстался даром с протечкой, полностью переклеивал одно стелкло, так что поднагодной незнаю), спасибо за советы, буду выбирать, если что-то не получится с подключение спрошу) |
|
#2654727 |
Свой на Aqa.ru
|
|
БакенэкоЕсли банка ремонтируется после протечки, то по-хорошему, её нужно полностью разбирать, зачищать весь силикон и клеить полностью заново. Дело в том, что у силикона плохая адгезия к уже высохшему силикону и стыки швов не шибко надёжны. Если положили галтель при замене стекла (угол внутри промазан), то более-менее сойдёт. В принципе, можно просто заменить балласт на аналогичный и это самый простой вариант, но сколько оно потом прослужит - Бог весть. Посмотрите не окисленны ли любые контакты внутри светильника, в том числе и внутри корпуса балласта (откроете - сразу видно будет). Если оно так, то либо хорошенько герметезируйте корпус светильника, либо выносите балласты наружу. |
|
#2654732 |
|
Посетитель
|
|
gray13все было зачищено как нужно и уже почти пол года как запущена банка) на окислы и тд проверил сразу, все в порядке, есинственное паленкой подпахивает немного балласт, попробую пока пойти по более легкому варианту и поменять на аналогичный баллась если проблема повторится буду ставить 2 |
|
#2654739 |
Посетитель
|
|
lonelity перепаял проводок от одной кнопки к другой, все заработало, проблема в кнопке была. тепереь от одной кнопки 2 лампы зажигаются |
|
#2658987 |