Малёк
27
20 года |
на загораются лампы |
Взял стандартный светильник для 2х ЛЛ (советский, свинтил ненужный). Вставил в него две ЛБ 18, 2 стартера на 127В. Мигают, но не загораются. |
|
#22151 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Для двух ламп мощность дросселя должена быть в два раза больше мощности одной лампы. Т.е. для двух ламп по 18 Вт дроссель надо на 36-40Вт, а тебя, вроде, всего на 20Вт ! |
|
#22162 |
|
Малёк
27
20 года |
|
ИгорьC, 2 в начале маркировки означает, что дроссель 2х-ламповый. |
|
#22191 |
Посетитель
163
9 года |
|
замени стартер |
|
#22195 |
Посетитель
|
|
> Дроссель там стоит какой-то 2УБЕ-20/220В. |
|
#22247 |
Посетитель
59
21 года |
светильник живой был? |
если да, то проблема в лампах, так как между ЛЛ и ЛБ никакой разницы. А если нет, то либо лампы, либо стартеры. |
|
#22265 |
|
|
|
На этот дроссель можно повесить только одну двадцатку и стартер 220 должен быть. |
|
#22286 |
Малёк
27
20 года |
я ничего не менял |
_Саша К_, всё сделано по схеме на дросселе: на дросселе нарисовано именно 2 лампы! |
|
#22306 |
Посетитель
173
18 года |
Такая же штука была |
Originally posted by naas Поменял один стартер и все ок. Стартеры на 127В. |
|
#22307 |
|
Посетитель
|
|
Originally posted by naas Видимо я ошибся... Раньше я где-то встречал информацию о дросселях для ЛЛ, которые расчитаны на две лампы, при этом они не включались последовательно. Маркировка 2УБЕ-20/220В сбила меня с толку. Новые поиски в интернет ничего по данной теме не дали. Если лампы соединены последовательно, то стартеры действительно нужны на 127В. Если поставить на 220 В, то не произойдет ровным счетом ничего - лампы даже не начнут мигнать, хотя стартеры будут работать (горят внутри красным светом). Если предположить, что все стартеры исправны и лампы тоже, то тогда следует посмотреть, не подключен ли последовательно (не параллельно!) всей системы конденсатор (обычно 3,75 мкФ)? (А он там должен стоять, если я опять не ошибаюсь - об этом говорит буква "Е" в названии дросселя.) Так как светильник видимо еще с советских времен, значит выпущен более 10 лет назад, то скорее всего этот конденсатор мог просто высохнуть или каким либо другим способом потерять свою емкость. Как известно, сопротивление конденсатора обратнопропорционально его емкости. Следовательно, лампы не могут загореться из-за малого падения напряжения на них - слишком большое напряжение падает на конденсаторе (U = I*(1/(j * w * С)), гду С - емкость конденсатора. Чтобы проверить мою гипотезу - в случае наличия того самого конденсатора - необходимо его закоротить и попробовать зажечь лампы. Скорее всего они без проблем загорятся. НО! Эксплуатировать этот светильник без конденсатора нельзя вследствие перегрева дросселя - через несколько минут такой работы он становится очень горячий (можно сказать каленый). Да и о сроке службы ламп ничего хорошего сказать нельзя. Будьте осторожны при закорачивании/раскорачивании конденсатора - это можно производить только при выключенном светильнике! Лучше всего воспользоваться паяльником и припаять небольшой провод на зажимы конденсатора, или каким-либо другим способом убрать конденсатор из системы. В принципе очень аккуратно можно его закоротить и отверткой, но нельзя это делать при включенном светильнике и нельзя убирать отвертку во время, пока светильник включен - по закону коммутации "заряд и напряжение на конденсаторе не могут измениться скачком" - произойдет мощный электрический разряд и, как следствие, помехи в электросети и мощный хлопок с искрами. Если все дело в конденсаторе, то его необходимо просто заменить (проблематично найти), либо заменить дроссель, но такой, у которого в маркировке стоит буква "И". Например 1УБИ-40/220, 2УБИ-20/220 или любой другой импортный, рассчитанный на одну лампу 40 (36) Вт. К сожалению я имею очень мало практики, поэтому, просьба: напишите свои результаты. Можно так же перейти на переписку по электронной почте. Мой адрес: mailsurf at mail.ru (вместо at нужно поставить символ "@"). С уважением, 3030. |
|
#22385 |
|
|
Originally posted by naas Если последовательно то 127. Просто попробуйте повернуть один из стартеров на 90 градусов. Если не получится нужно менять стартера. Но я бы сначала проверил лампы. |
|
#22416 |
Малёк
27
20 года |
так и не заработало :( |
2 дня провозился я с этими лампами и вот результаты: |
|
#22868 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Необходимо проверить обе лампы, оба стартёра и дроссель на других светильниках поотдельности и в рабочем двухламповом на предмет надёжного старта - двухламповая последовательная схема бывает капризна при старте. Исходя из того, что все детали точно рабочие, а лампы ещё и новые (это может быть важно), соединяем всё воедино, визуально проверяя правильность подключений. То есть, при дросселе 40 Вт однообмоточном один конец сети к дросселю, от дросселя на первую лампу, от её другого конца на вторую, от другого конца второй в сеть. Стартёры параллельно лампам (оставшимся свободными концам). Не работать не должно. Дополнительная проверка - вместо стартёров включаем сдвоенную кнопку вроде звонковой. При нажатии кнопки катоды должны накаляться до жёлтого свечения. Долго кнопку не держать. После отпускания кнопки обе лампы устойчиво загораются - проблема в стартёрах. Не загораются - глючит дроссель (межвитковое) или дохлые лампы (любая из них). |
|
#22892 |
Малёк
27
20 года |
|
Crossover, обе лампы проверил, оба стартера тоже. Как проверить дроссель не знаю, т.к. другого такого светильника нет. Лампы при включении накаляются (розовеют у основания и нагреваются) мигают и даже горят! но не долго как я уже писал ~10-30с ). |
|
#22896 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Конденсаторы на землю помехозащитные. Если есть подозрение на пробой - просто выкини. Вообще отладку лучше делать без "лишних" деталей. Заземления и прочее - это на работу схемы не влияет (если нет пробоев на корпус). Дроссель, два стартёра и две лампы, всё. Всё-таки наверное дроссель дохлый. Лампы зажигаются, на дросселе начинает выделяться положенная по ситуации лишняя энергия и он "отрубается". Проверка дросселя - ключевой момент! Снять временно с любого 40W светильника дроссель. Использовать вместо дросселя на худой конец трансформатор габаритной мощностью не менее 60 ватт, не более 100 ватт (оценивается по разогреву нитей накала, но тут можно здорово попалить лампы). Включить вместо дросселя обычную лампу ватт на 60-150 (подбирать снизу вверх мощу). Но дело в том, что всё это при неисправном дросселе, так или иначе придётся искать другой (хоть для проверки, хоть постоянно). |
|
#22919 |
|
Малёк
27
20 года |
с одной лампой работает... |
Попробовал закоротить вторую лампу - горит. Значит все-таки мощности дросселя не хватает, в смысле ток недостаточен. |
|
#22936 |