Посетитель
|
Aкваконтролер Xendil. (страница 30) |
Некоторе время назад я захотел иметь в своем аквариуме контроллер (маленький компьютер), LED свет, подачу УДО, управляемые розетки и т.д? |
|
#2445362 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Печаль в том что придется без нормального светильника сидеть еще месяц |
|
#2713030 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Походу плата бракованная, пробовал другие прошивки. Несложные работают, более сложные выдают ошибку Brownout detector was triggered. |
|
#2713352 |
Свой на Aqa.ru
|
|
xendil Походу просто плата кривая, питания не хватает чипу. При серьезных нагрузках не тянет. |
|
#2713432 |
Свой на Aqa.ru
|
|
По совету с соседнего форума припаял конденсатор на 3300мф на контакт 3.3в и все заработало! |
|
#2713687 |
Постоянный посетитель
|
|
Jaster Можно поподробней, куда именно и зачем. Соседних форумов много, копаться в них долго. Тут тоже не помешает. |
|
#2713844 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
#2713868 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Вчера до 3 ночи сидел со светильником. Заменил пару сгоревших диодов, часть линз помутневших. Изменено автор Jaster |
|
#2715017 Нравится папоротник
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Jasterможно у минвел подобрать без вентилятора, если напрягает |
|
#2715018 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
lonelity Я в режиме максимальной экономии.. Лучше сделать управляемый от температуры вентилятор или поставить побольше на шариках, чтоб не так слышно было ночью. Вопрос - не могу настроить Xendil в режиме клиента, чтоб через домашний вайфай туда заходить, не подключаясь напрямую. Вроде сесть сканирует, выбираю, ввожу пароль, после этого перестает отвечать на время, потом заходит напрямую, но статус - дисконнектед Изменено автор Jaster |
|
#2715029 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Jasterу него что, разные панели с диодами? |
|
#2715030 |
Свой на Aqa.ru
|
|
#2715033 |
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Мне попались платы (вариант с двумя кнопками) у которых при подаче питания, на пинах D14 и D15 появляется напряжение высокого уровня. После загрузки модуля эти пины (если они задействованы) начинают работать правильно. Чтобы не было ненужных эффектов при включении устройств эти выходы лучше не использовать. |
|
#2715316 Нравится папоротник
|
Свой на Aqa.ru
|
|
e99Насколько высокого? |
|
#2715444 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
Jaster+5 |
|
#2715445 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Хм.. надо змерить при случае. |
|
#2715487 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
#2715665 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Сегодня утром обнаружил что Wifi клиент работает! Ничего не делал.. Приложение на смартфоне само определило наличие в сети модуля и подключилось. |
|
#2715897 |
|
Посетитель
|
|
всем привет, можно ли прицепить несколько лед драйверов в на один канал управления ESP32 ? |
|
#2716695 |
Свой на Aqa.ru
|
|
#2716846 |
Новичок
3
5 года |
|
Jaster Добрый день. Меня тоже этот вопрос интересует. Сколько лед драйверов можно подключить на 1 пин контролера esp32?? Каким образом? Заранее спасибо |
|
#2718477 |
|
Модератор , Советник
|
|
Oleg86 Это зависит от того, какеи драйверы. Смотрите даташиты на драйверы и на esp. Смотрите у драйверов, какой входной ток у входов DIM, и смотрите максимальный допустимый ток у выходов esp. Нало смотреть максимальный ток на выход по отдельности, и его не надо превышать. И еще надо смотреть максимальный суммарный ток по всем выходам. Его тоже превышать не надо. |
|
#2718485 Нравится rik473, папоротник
|
Постоянный посетитель
|
|
Oleg86 Пять точно можно. С большой вероятностью и десять будут работать. Но тут уже больше будут влиять провода и наводки на них. Другое дело что делать это, подключать на один канал много драйверов, нет никакого смысла. По трудозатратам нет разницы, что тянуть от 16и драйверов 16 проводов на один пин контроллера, что к 16и разным пинам. В самой программе можно объединять каналы в группы. То есть можете задействовать все 16 каналов на 16 драйверов, но при управлении видеть только один ползунок. А потом, когда заскучаете, разбить этот этот один ползунок на три - лево/право/центр например. Или через один. Или еще как в голову придет. |
|
#2718609 |
Новичок
3
5 года |
|
#2718641 |
|
Новичок
8
5 года |
|
Собираю светильник на 5 каналов море. Контроллер прошился, все настройки сделал.Собрал пробную схему на макетной плате на 1 канал 4 светодиода.БП 24в на 6,5а , драйвера пробовал разные : китай с Ali 700 ma и MW LDD700L . Результат один и тот же: в тестовом режиме светодиоды горят постоянно, не реагируют на управляющий сигнал с ноги D12.Сам сигнал меняется off-0v, on- 3.3v.Опыта в схемотехнике нет. Что делаю не так? |
|
#2718664 |
Новичок
8
5 года |
|
Показать скрытый текст
|
|
#2718676 |