Завсегдатай
|
Очередной взрыв баллона в Москве (страница 4) |
"МК" |
|
#2285268 |
Посетитель
|
|
artvhm Согласен на все 100%. Я по началу не менял запорные устройства на огнетушителях. И в один прекрасный момент чуть не со страху не помер. По штоку газ так траванул, что.... Как будто самолёт в квартире взлетает. Изменено 19.10.16 автор Daxel |
|
#2287305 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Все вышеизложенное хорошо и весьма познавательно. Но ИМХО, что лучше брать баллон, предназначенный именно для углекислого газа и желательно от одного из ведущих брендов. Все таки это устройство будет стоять дома, а не в питомнике. У меня стояла установка от Dennerle, с редуктором, ЭМК, 2 килограммовым баллоном. И приятно было посмотреть на этот баллонище, который кроме как спокойствия, внушить ничего не мог. Ну не доверяю я этим ТУ, не доверяю легким китайским баллонам. По роду деятельности, косвенно соприкасаясь с различными газами, я четко уяснил, что на безопасности экономить нельзя. И по мне, так лучше переплатить, но взять вещь, с нормальным баллоном, хорошим редуктором и клапаном, чем "юзать" все эти ГОСТы и ТУ. Либо не ставить баллонный газ вообще. Но это, повторюсь - имхо. Ведь многие ставят приспособленные баллоны с китайскими редукторами и спят спокойно. |
|
#2287313 |
Завсегдатай
|
|
Daxel еще раз поясняю, в запорной штатной арматуре углекислотного огнетушителя предусмотрен сброс избыточного давления именно поэтому огнетушитель со штатной запорной арматурой, положенный даже в костер, и даже при пожаре не взорвется абсолютно тот же баллон, имеющий вместо штатной запорной арматуры ( с аварийным сбросом давления!!!) -имеющий обычный вентиль, при неправильной заправке или нагреве будет порван, как грелка тузиком чуть позже, но с большим шумом а кому не интересно...ну смотрите ... вам жить дальше .... и еще раз: все выше сказанное было проверено уже на практике по глупости ряда людей... к счастью...пока ни кто не пострадал (на работе эксплуатируется несколько сотен огнетушителей ОУ, были и пожары и нагревы и неправильные заправки - ни один со штатной арматурой не взорвался, и вовсе не потому что там какой то волшебный баллон) Изменено 19.10.16 автор 666sb |
|
#2288009 Нравится Юрий1978
|
Завсегдатай
|
|
Corsar баллон предназначенный именно для углекислого газа, при неправильной эксплуатации и надежде на его толщину, так же взрывается на счет раз при правильной эксплуатации -абсолютно безопасен несколько лет эксплуатировал вообще алюминиевый баллон , как видите я с Вами на видео: по всей видимости у баллона был закрыт вентиль наглухо, иначе бы сработал клапан на арматуре Изменено 19.10.16 автор 666sb Изменено 19.10.16 автор 666sb |
|
#2288018 Нравится Юрий1978
|
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
666sb Большое, нет, даже огромное спасибо за Ваше двукратное объяснение! Правда я не понимаю, зачем Вы мне это объясняете, да еще на аквариумном форуме? Вы считаете, что на этом форуме пора открывать раздел для пожарных? К сожалению, мое оборудование можно потушить только отключением. Тушить его углекислотой из огнетушителей, это примерно то же самое, что просто плевать в огонь. Но огнетушителей нам умные инженеры по ТБ надавали много, так что, ЕСЛИ у меня возникнет пожар, я с большим удовольствием вместо отключения подачи газа и тушения пожара буду кидать в огонь углекислотные огнетушители, чтобы посмотреть, как именно они будут себя вести в непредвиденной ситуации. Ну а дома у меня обычный газовый баллон с обычным газовым вентилем. В пожаре он наверняка взорвется. Так что я за него полностью спокоен |
|
#2288126 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Граждане ставьте на баллоны манометры , чтоб быть вам готовыми , когда жахнет... |
|
#2288194 Нравится AquaNoob
|
Посетитель
|
|
а какой баллон взяли бы вы себе? Natureaqua (достоверной информации о месте производства нет; где-то пишут, что делают в Ярославле, но мне кажется, что я видел информацию о производстве в Юго-Восточной Азии) или баллон, выпущенный по ГОСТ 949-73 (новый или аттестованный)? |
|
#2288460 |
Постоянный посетитель
|
|
Что то вы улетели от начальной темы. Обсуждение вентилей и огнетушителей. Запорная арматура интересена только тем, что есть в нем предохранительный клапан или нет. Чаще всего ее нет, да и сама она предмет вероятности. Поэтому, обсуждать надо баллон. |
|
#2288506 Нравится 666sb
|
|
Постоянный посетитель
|
Как изготавливают газовые баллоны высокого давления (страница 4) |
Как изготавливают газовые баллоны высокого давления |
|
#2289806 Нравится alexey1188
|
Премодератор, Кандидат в Советники
|
|
MUAT Мне кажется вот тут где то ошибка |
|
#2289869 |
Постоянный посетитель
|
|
artvhm Если про это уже 468 град/литр, то да, но скорее опечатка, поправлю. В остальном намекните в чем ошибка. Плотность меняется, а масса нет в замкнутом объеме. Так как плотность понизилась, то объем жидкой фазы увеличивается. Если залили 600грамм/литр то критическая точка будет 30 град. когда объем массы залитой углекислоты будет равен объему баллону. Дальнейшее расширение, за счет деформации баллона. Однако упругая деформация очень мала, и принимается 0,2% дальнейшая это пластика баллона. |
|
#2289902 |
|
Завсегдатай
|
|
MUAT Вы нам простым языком скажите сколько граммов лить на литр что бы не рвануло ? допустим баллон в литра весит 2 кг сколько должно быть на весах после заправки ? |
|
#2289905 |
Премодератор, Кандидат в Советники
|
|
MUAT Заправка в 468 гр на литр. До критической температуры 30.9 гр. в баллоне будет смесь газа и жидкости, после жидкость в сверхкритическом состояние. Заправка в 700 гр на литр. При температуре до 26 градусов в баллоне будет также смесь газа и жидкости, после только жидкости, а если согреть еще, все при той же температуре в 30.9 жидкость станет сверхкритической. И вся разница Но 30.9 гр это критическая точка для углекислоты, баллону на ее "переживания" все равно, ему вообще без разницы в каком состояние там жидкость, если давление не дошло то разрушающего.... Те же 700гр на литр при температуре 50 гр., дадут давление 150 атм. Что является нормой для баллона на 200кгс/см2 без защитных мембран, и для баллонов на 150 с защитой. Никакого мгновенного скачка давления при исчезновение газовой подушки не будет, жидкость начнет сжиматься. И уж точно не важно находится ли жидкость до или после критической точки, т.к. ее плотность не меняется от этого Изменено 21.10.16 автор artvhm |
|
#2289912 Нравится MUAT
|
Постоянный посетитель
|
|
artvhm Очень хорошо, что Вы привели эту диаграмму, я ее видел, но к сожалению до конца не понял. Пользуясь случаем задам пару вопросов, ну или опишу как я понял, а Вы поправите если что не так. Ниже моя картинка, где я сделал пометки. Итак, с давлением все понятно и 1000 psi где то 70 атм (чуть меньше). Фарингейты в Цельсий переведем для 2С (допустим заправились на холоде), 25С комната и 30С критическое. Основной вопрос, что означает заполнение. В инете я прочел следующее: If you know the %fill of your bottle and its temperature, you can find the CO2 pressure in that bottle. For example, if your bottle is a 20 ounce bottle but it weighs 15 ounces over its empty weight, you know it is 75% full. "Если вы знаете %заполнения вашего баллона и температуру, вы можете определить СО2давление в баллоне. Для примера, если ваш баллон на 20 унций но его вес на 15 унций больше пустого, вы знаете заполнение =75% полный." Т.е .100% это норма заполнения конкретного баллона. Для справки приведено сверху что такое 100% в унциях на квадратный дюйм, я перевел и это значит 673 кг/м3 что соответствует 673 г/литр. Я так понял, что линия помеченная синими точками это линия когда у нас баллон заполнен полностью жидкой фазой.Отредактировал, поигравшись с онлайн калькулятором, приведу ниже, выяснил, синяя линия более хитрая. Слева, до горизонтали переход жидкость/газ-газ, горизонталь жидкость/газ-флюид (закритическая), справа жидкость/газ-жидкость. Теперь пойдем по красной линии соответствующей 2С, т.е. мы заправились в холоде на улице, до пересечения линии помеченной синими точками. Это заправка под завязку. А теперь, мы хотим определить давление при 25С, тогда нам надо идти вверх (по вертикали %Fill=const) пока не найдем нашу температуру. В этой точке графика, на линии помеченной синими точками, есть излом, с резким уходом вверх. Именно это я имел ввиду под ударом. А то что кривая 25С уходит в небо, говорит о том, что ни один баллон не выдержит. Опять же, с этой диаграммой я не знаком, поправте меня если я не прав. добавлю другую картинку. Возьмем 150атм (15 000 000 Па) и проведем горизонталь этого давления, допустим это критическое давление для нашего баллона (возьмем условно), найдем кривую 30С и опустимся вниз =125% заполнения, а это 673*1,25 = 841 г/литр. Это сколько надо залить, что бы получить 150 атм. при 30С. В целом, ошибка должна быть достаточно заметной. Здесь еще интересен другой сценарий, допустим мы залили 675 г/л, по каким либо причинам и нагрели баллон до 50С это 122F. Это где то 1950psi или 134 атм. Т.е. если мы не сильно ошиблись и баллон держит 150 атм. и перегрели его до 50С. То он должен выдержать. Поэтому, если мы контролируем вес и грубого перелива нет, то можно смело спать спокойно. В этой зоне, график более "мягкий". Oleoleole 600г/л * 2л = 1200 г СО2 на ваш баллон. Берите свои весы электронные за 500 руб. Убедитесь что нет воды в баллоне (конденсат). Взвесите баллон в том состоянии в котором будет заправляться, заправьте и проверьте по весам на сколько он стал тяжелее (вес лучше записать на бумажке до заправки). Изменено 22.10.16 автор MUAT Изменено 24.10.16 автор MUAT |
|
#2290001 Нравится Oleoleole
|
|
Постоянный посетитель
|
|
Нашел интересный калькулятор: |
|
#2291621 |
Постоянный посетитель
|
|
Daxel Это получается что если у меня на баллоне выбито рабочее давление 100, то мне можно заправить только 1,5 кг в 5л баллон? |
|
#2296708 |
Свой на Aqa.ru, Советник
|
|
#2296982 |
|
На премодерации
|
|
о, рвануло таки опять. |
|
#2355914 Нравится Daxel
|