Глубина промерзания грунта.

Друзья, поделитесь данными, по глубине промерзания грунта.
Убедительная просьба, статистику не предлагать, снипы и прочее про полтора метра не писать. Только реальный опыт, у кого есть. Ну там копали колодец после зимы сразу или во время......Септики копали и т.д. короче, копали и увидели.
Хорошо бы с указанием почвы......температуры и прочее......
Спасибо.

Изменено 12.4.16 автор Чейз

2016-04-1212/04/2016 13:33:01
#2216489
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

14202 10385
Сланцы
3 дн.

Чейз
псковская область, берег чудского озера, грунт песок, водопровод положенный на 1.2м промерзает если температура неделю стоит ниже -20 , на полутора у клиентов нормально, а себе вот поленился)))
2016-04-1212/04/2016 13:41:15
#2216494
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

2025 793
Москва
22 дн.

Московская область Истринский р-он, суглинок, 1м.20см. и то не каждую зиму.
На глубине 1 метр вывод воды диаметром 50 мм при ниже -15 прихватывает.
Водопровод на 1 м. 80 см.( труба из колодца) при любом морозе( даже -36С) работоспособен.

2016-04-1212/04/2016 13:48:14
#2216500
Нравится Чейз
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

2166 1396
Москва
1
17 час.

Чейз

Есть ПРОЕКТ с изысканиями... Мос Обл., Красногорский р-н, д. Сабурово.
для форума
для форума

Зима - зиме рознь. Кто определит какой грунт? ... и т.д. и т.п.
2016-04-1212/04/2016 14:34:55
#2216529
Нравится Чейз
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1172 216
Москва
2 года

мда, СНиПы все-таки не врут)
Зима сейчас разная, не угадаешь

2016-04-1212/04/2016 16:13:28
#2216580
Нравится Чейз
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

2166 1396
Москва
1
17 час.

Mafiozi

Ну... любые СНиПы составлены с большим запасом и перестраховкой. Если у строителей что-то "рухнет"(выполнено с отступлением от СНиП.), то их можно привлечь к Суду.
Есть конкретные случаи. И здесь они хорошо описаны.
http://rfund.ru/rasc...

Поэтому больше всего перестраховываются Проектировщики - что бы их не привлекали к суду. Да и в настоящее время любой проект "проходит" Экспертизу. А там сидят люди, которые должны проработать в Проектной организации не менее 5 лет. И они перестраховываются... И вот глубина промерзания; с 1,10 метров возрастает до 1,50 м.

Изменено 12.4.16 автор na3arov
2016-04-1212/04/2016 18:59:18
#2216643
Нравится Чейз
Свой на Aqa.ru, Экспериментатор, не повторять!
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

19278 8898
Russian Federation Saint Petersburg
2 года

Ребята спасибо.
Уточнение. Промерзал водопровод, Вы пишите, но какой? Т.е. Он был в утеплении и в трубе или голая труба?
И когда промерзал, сколько оттаивал?

na3arov Интересная ссылка, спасибо.

И еще вот какой вопрос.

Если я в Питере, по ссылке, у нас промерзание метр. Там есть еще таблица, зависимости промерзания от толщины снега. То что, получается что при 30 скажем см. (у нас по колено каждый год, промерзание еще меньше? Глина там у меня синея в грунте кстати.

т.е. вот что хочу понять, если уложить трубу в утеплители, даже в двух и в фановой трубе, то на какую глубину все это укладывать. Кабель саморегулирующий будет не всю длину.

Чем засыпать все это? Глиной или чем попало?

Хочу на 70 см зарыть просто. Или еще лучше на 50 см.

2016-04-1212/04/2016 21:00:05
#2216692
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

14202 10385
Сланцы
3 дн.

Чейз
боем пенопласта замыпан, промерзает в малоснежные зимы , отстаивает только к апрелю Смайлик :( 70см будет мало скорее всего, у нас одиноковый климат) мне 250км до Питера, если только почва может снизить

Изменено 12.4.16 автор Юрий1978
2016-04-1212/04/2016 21:04:24
#2216695
Нравится Чейз
Свой на Aqa.ru, Экспериментатор, не повторять!
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

19278 8898
Russian Federation Saint Petersburg
2 года

Юрий1978


Вы пишите что промерзает, если больше недели температура......А труба там голая или в утеплители...? Т.е. еще хочу понять, какую роль сам утеплитель играет....?
2016-04-1212/04/2016 21:12:40
#2216703
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

2166 1396
Москва
1
17 час.

Чейз

Завтра буду в разъездах. В чт или пт посмотрю проект на водопровод - если в Архив не сдали.
2016-04-1212/04/2016 21:25:49
#2216718
Нравится Чейз
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

14202 10385
Сланцы
3 дн.

Чейз
частично голая , от утеплителя толк только если лежит греющий кабель или есть постоянный ток воды...
2016-04-1212/04/2016 21:27:46
#2216719
Нравится Чейз, Дамир184
Свой на Aqa.ru, Советник
Советник аквафорума

Аватар пользователя

5468 4883
Russian Federation Ufa
20 час.

Чейз
какую роль сам утеплитель играет.

Сильно упрощая, Т воды обычно +5 или выше. При достаточном расходе она греет трубы. Тут шуба помогает. Если расход воды низкий, толку мало, ну может лишние сутки даст, пока не промёрзнет.
2016-04-1212/04/2016 21:29:49
#2216722
Свой на Aqa.ru, Экспериментатор, не повторять!
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

19278 8898
Russian Federation Saint Petersburg
2 года

Т.е. я так понял, что утеплитель не влияет на глубину укладки? Т.е. если утеплитель, скажем двойной (продают полистирольные вроде такие серые, на трубы и сверху труба пластик фановый...и сверху глиной засыпать........это на даст возможность меньше в глубь копать?

Про постоянный ток воды и утеплитеь понял, а если приехал зимой и уехал......

Изменено 12.4.16 автор Чейз

2016-04-1212/04/2016 21:46:50
#2216737
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

2256 801
Волгоград
3 дн.

Чейз

Вы что делаете, водопровод, под септик, какой диаметр трубы?

Чейз
Т.е. я так понял, что утеплитель не влияет на глубину укладки? Т.е. если утеплитель, скажем двойной (продают полистирольные вроде такие серые, на трубы и сверху труба пластик фановый...и сверху глиной засыпать........это на даст возможность меньше в глубь копать?

утеплитель чаще всего применяется от теплопотерь, а не для утепления. если извне нет источника тепла то ни какой утеплитель не поможет на малой глубине, тем более при не использовании длительного времени.
в интернете поищите таблицы по Вашему региону, по промерзанию грунта, лучше лишний куб вырыть.
песчаная подушка + утеплитель, и результат зависит от глубины

Изменено 12.4.16 автор ГуппиМЭН
2016-04-1212/04/2016 22:07:39
#2216762
Нравится мальта, Чейз
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

2166 1396
Москва
1
17 час.

Чейз
Про постоянный ток воды и утеплитеь понял, а если приехал зимой и уехал......

...сливать надо. Для этого везде в Проектах предусмотрена Камера с приямком для слива воды.
Засыпают наружные трубы "местным грунтом", а под дорогами, тротуарами, пешеходными дорожками в металлических гильзах, а потом песком с трамбованием. Что бы исключить просадку грунта. В газонах - всегда можно подсыпать грунт после просадки.
2016-04-1212/04/2016 22:08:28
#2216763
Нравится Чейз
Премодератор
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

6576 6625
Воронеж
19 час.

Чейз, какой трубопровод? Водоснабжение, канализация? Откуда, куда? А то мы как про аквариум новичка гадаем...

2016-04-1212/04/2016 22:15:19
#2216765
Нравится Чейз
Новичок

Аватар пользователя

9 2
Псков
6 года

Чейз, в Песочном сливная труба (пластик тонкий) закопанный на глубину около 1,2 метра не разу за 3 года не замерз. Был выведен из домика в 200 литровую бочку слив из умывальника.

2016-04-1212/04/2016 22:33:28
#2216778
Нравится Чейз
Свой на Aqa.ru, Экспериментатор, не повторять!
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

19278 8898
Russian Federation Saint Petersburg
2 года

Пардон. Вот даже наглядно могу.
Водопровод. вот от сюда

для форума


Вот сюда, в домик.
для форума


Расстояние 30 метров. Приямок для слива там не сделать уже. Труба о колодца была закопана глубоко при строительстве. Но колодец уже не удел, труба то же, поэтому копать надо все по новой. Прокладывать буду пластик, обогревание, утеплитель, труба.
В колодце, вода под грунт, льда самое большое было в колодце зимой 60 см. обычно см 20.
В прощлом году закапывали септик мужики, копали два метра, дело было в апреле снег лежал на участке, выкопали за 3 часа, ломом только чуть в начале вроде пользовлись, а так лопатами лихо без проблем сработали, но прошлый год был теплый вроде.
Снега по колено обычно.
Грунт суглинок.


Hormister


Песочное не далеко, от мест моих обитания.

Изменено 12.4.16 автор Чейз
2016-04-1212/04/2016 22:50:35
#2216792
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

14202 10385
Сланцы
3 дн.

Чейз
Расстояние 30 метров
так это и не растояние совсем... полтора метра выкопать и утеплители не понадобяться , у нас мужики за день такие траншеи рыли спокойно
2016-04-1212/04/2016 23:00:27
#2216800
Нравится Чейз
Премодератор
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

6576 6625
Воронеж
19 час.

Чейз
Прокладывать буду пластик, обогревание, утеплитель, труба.

В такой комплектации глубина прокладки значения не имеет. Только, чем мельче, тем больше расход электроэнергии.
30 метров? Приличная мощность кабеля выходит... Навиваться будет или внутрь закладываться?

Изменено 12.4.16 автор Василий 12
2016-04-1212/04/2016 23:02:01
#2216802
Нравится Чейз
Свой на Aqa.ru
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

14202 10385
Сланцы
3 дн.

Василий 12
он писал выше - кабель не полностью будет , только вот не пойму , какой смысл постоянно платить за электричество да и в случае если кабель скорит лишние проблемы с переукладкой , когда можно сразу нормально закопать и вообще забыть про кабеля?, я то думал там расстояние... а 30 метров ерунда
2016-04-1212/04/2016 23:04:19
#2216804
Нравится Чейз
Премодератор
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

6576 6625
Воронеж
19 час.

Чейз
льда самое большое было в колодце зимой 60 см. обычно см 20.

Толщина льда в колодцах гораздо меньше глубины промерзания.
2016-04-1212/04/2016 23:05:45
#2216805
Нравится Чейз, Юрий1978
Премодератор
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

6576 6625
Воронеж
19 час.

Юрий1978
если кабель сгорит

Это мало вероятно... У меня на работе десятки метров кабеля обогреваемых сливных труб с холодильных камер... За десять лет не поменял ни метра.

А какой смысл в неполном обогреве?
2016-04-1212/04/2016 23:13:14
#2216809
Нравится Чейз
Свой на Aqa.ru, Экспериментатор, не повторять!
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

19278 8898
Russian Federation Saint Petersburg
2 года

Кабель будет внутрь. Планируется его эксплуатировать по приезду, потом отключать.
Как сказали, пластику по фиг промерзание, замерз, отмерз типа......

По поводу копки, копать будем сами. В прощлом году, мужики 4 метра копали от скважин, до домика, замучились с водой бороться, жижу выкидывали когда глубоко докапали. Был июнь.

В этом году (был проложена времянка на глубину см 30, промерз, приехал включил вода не идет. Пошла через сутки ровно. Это о чем то говорит?

Просто хочется минимизировать затраты тела энергии и исключить ломку в теле после копки.
Нанимать просто не очень хочется, т.к. очень не люблю когда по участку чужие щастают. При чем, как правило нагадят и уедут. После них участок в порядок приводить надо. Вон, в септике кабель проложили, не успел проконтролировать, а он до канавы не доходит
см 60. Трубку нарастил а кобель уже нет. Т.е. хочешь сделать хорошо, сделай сам.

2016-04-1212/04/2016 23:35:20
#2216821
Завсегдатай
Аквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбкаАквафорум рыбка
Аватар пользователя

1172 216
Москва
2 года

na3arov

Как руководителю проектов и человеку имеющему строительное образование, все это мне известно)
А если взять этот СНиП и сравнить с последними зимами, то порой глубина промерзания не доходит и до 1,2 метра.
Раменский р-он, московской обл, колодец летний последние пару зим не замерзал(кроме -20 когда было) качает чуть дольше, чем летом.
P.S. Длина траншеи всего 5 метров

Изменено 12.4.16 автор Mafiozi
2016-04-1212/04/2016 23:40:47