Модератор , Кандидат в Советники
|
Так ли нужен электромагнитный клапан? |
Вопрос в заголовке. Думаю скрутить его, потому что все равно газ подаю круглосуточно, а для чего еще он нужен - не знаю. Если знаете, и он реально нужен - подскажите, пожалуйста. )) А то включен круглосуточно, электричеством питается, иногда позвякивает, чем-то забивается и требует чистки - бестолковая вещь, как будто. |
|
#2847045 |
Постоянный посетитель
|
|
Сафи Давно от него отказался, после редуктора сразу ручной игольчатый регулятор и в акву, сутками капает) |
|
#2847051 |
|
Модератор , Кандидат в Советники
|
|
Сафи Ответ очевиден. Если подаете круглосуточно, то можно его убрать. Если отключаете на время, то он необходим. Ваш капитан О. ;-) |
|
#2847056 |
Модератор , Кандидат в Советники
|
|
Ну мало ли, может он еще для чего нужен, кроме включения по таймеру, а я не знаю. |
|
#2847061 |
Модератор , Кандидат в Советники
|
|
Сафи Я заказывал систему с клапаном, мне пришла система и клапан к ней отдельно. Пришлось прикручивать самому, хотя можно было бы и в разрез шланга встроить. |
|
#2847082 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Сафи При отключении эл.энергии. А так тоже, круглосуточно |
|
#2847096 |
|
На премодерации
|
|
Ёшкин_кот При отключении энергии и фильтр отключиться. Не будет течения, не будет газ в воде хорошо растворяться и перемешиваться. Пузырьки с диффузора в атмосферу уйдут. |
|
#2847112 |
Модератор , Кандидат в Советники
|
|
Ёшкин_коту нас, к счастью, длительных отключений нет. Максимум был на пару часов на моей памяти. Это нормально. Короче, скрутить можно. Приятно. )) |
|
#2847777 |
Малёк
|
|
Добрый день, |
|
#2847792 |
|
На премодерации
|
|
#2847837 |
Малёк
|
|
Сам аквариум, да? |
|
#2847839 |
На премодерации
|
|
#2847840 |
|
Малёк
|
|
Спасибо |
|
#2847842 |
Малёк
|
|
Egorkapedro Подниму старую тему. Тут задался вопросом, а нужен ли электромагнитный клапан, если есть умная розетка и на ней выставлено время включения и выключения подачи СО2. Розетка с таймером дублирует электромагнитный клапан или я чего не понимаю?) Пишут что ЭМК нужен для отключения ночью, я всегда это делал таймером на розетке. |
|
#3077972 |
Постоянный посетитель
|
|
MSerge У меня тоже есть, но в эту розетку воткнут блок питания ЭМК, который, собственно, и перекрывает/открывает подачу газа. У вас как-то по другому? |
|
#3077976 |
|
Малёк
|
|
ViSet У меня вот такая система была, сейчас её продаю. Никогда не задавался этим вопросом, на форуме увидел комментарий что ЭМК для того чтобы перекрывать подачу ночью, и задумался впервые глупым вопросом ... Включаешь в розетку - газ пошёл, выключаешь - соответственно подача прекратилась. Чтобы соответственно не дёргать шнур из розетки вручную, есть умная розетка с таймером, подключение идёт через неё. Удобно. Тогда какую функцию выполняет ЭМК?)) |
|
#3077983 |
Модератор , Кандидат в Советники
|
|
#3077984 Нравится Сафи
|
Малёк
|
|
Egorkapedro Туплю, но не понимаю. Смысл клапана? Если выдернуть шнур из обычной розетки, подача газа прекратится. Чтобы не выдергивать каждый раз - есть умная розетка с таймером. Клапан при этом что делает? Если мы возьмём обычную настольную лампу и подключим её через умную розетку, она будет включаться и выключаться по таймеру без ЭМК. Так же и тут, не? |
|
#3077988 |
|
Свой на Aqa.ru
|
|
MSerge Я вообще не отключаю со2, считаю, что эмк не нужен, тем более что с ним большинство глюков баллона связано |
|
#3077991 Нравится Сафи
|
Свой на Aqa.ru
|
|
#3077993 |
Завсегдатай
|
|
MSerge Розетка с таймером подает или не подает электрический ток. В клапане стоит шток на пружинке. Когда электричества нет, тогда пружинка нажимает на шток и он перекрывает подачу газа. Когда умная розетка или таймер подают электрический ток, срабатывает электромагнит и, преодолевая сопротивление пружины, шток оттягивается (открывается подача газа). На примере Вашей настолькной лампы: электромагнитный клапан - это специальное устройство, которое нажимает на кнопку "Включить". То есть у Вас настольный светильник включен в обычную розетку, но не горит, так как не нажата кнопка включить. Умная розетка подает сигнал по таймеру и специальное устройство (аналог ЭМК) нажимает на кнопку "Включить" или "Выключить". |
|
#3077997 Нравится MSerge
|
|
Свой на Aqa.ru
|
|
Avernezisа какие глюки балона могут быть? |
|
#3078002 |
Свой на Aqa.ru
|
|
Karnel1a Лично у меня после включения в сеть одним утром штырек тупо не воткнулся и газ не пошел. Изменено 11.4.23 автор Avernezis |
|
#3078004 |
Посетитель
|
|
MSergeПосмеялся от души))) Бывают 2 типа эмк: нормально открытый и нормально закрытый. Принцип у них противоположный. Один будет постоянно закрыт пока вы на него электропитание подаете( при отключении питания клапан откроется), другой будет постоянно открыт, пока питание подаете соответственно, при отключении питания клапан закроется. Вот и вся логика. У вас нормальнозакрытый. Т.е без питания он закрыт. Таймер регулирует подачу питания на катушку клапана. Тайтер отключает питание- клапан закрылся. Наеюсь понятно написал. 🤣 |
|
#3078005 Нравится MSerge
|
|
Модератор , Кандидат в Советники
|
|
Ильдар Вятич Непонятно не зачем таймер, а зачем клапан. Ведь таймер и без клапана может подачей газа управлять. Не совсем понятно как, но может. |
|
#3078033 |